Search found 66 matches

by sokmarcin
Thu 26 Apr, 2012
Forum: Wymagania techniczno-montażowe domów szkieletowych
Topic: przyziemie budynku - mostek termiczny
Replies: 9
Views: 20936

Witam Marcin L, a mógłbyś wrzucić taki odręczny szkic jak wygląda twoje rozwiązanie? A może masz zdjęcia z takiego miejsca. Doprecyzuje może jeszcze opis szczegółu zaprezentowanego przeze mnie. Otóż ściana fundamentowa izolowana jest styropianem 100mm zaś ściany szkieletowe tylko wełną mineralną. Na...
by sokmarcin
Wed 25 Apr, 2012
Forum: Wymagania techniczno-montażowe domów szkieletowych
Topic: przyziemie budynku - mostek termiczny
Replies: 9
Views: 20936

Dzięki za odpowiedź TERMIT. Jest to pewien pomysł. Trochę komplikuje prace betonowe ale jest rozwiązaniem problem. Ja wymyśliłem sobie coś innego. Otóż podniósł bym dolny element rusztu kilkanaście centymetrów nad podwalinę a u dołu zastosował profil stalowy typu C z blachy ocynkowanej gr. 0,7mm tak...
by sokmarcin
Tue 24 Apr, 2012
Forum: Wymagania techniczno-montażowe domów szkieletowych
Topic: przyziemie budynku - mostek termiczny
Replies: 9
Views: 20936

Dziękuję panie Wojtku za pomoc. Strona świetna. Jednakże nie rozwiązała do końca moich wątpliwości. Prezentowane na proponowanej stronie rozwiązania również posiadają mostek termiczny przy połączeniu podwaliny z fundamentem. Chodzi o to, że w przy dolnej desce podwaliny po obu stronach ściany spotyk...
by sokmarcin
Tue 24 Apr, 2012
Forum: Wymagania techniczno-montażowe domów szkieletowych
Topic: przyziemie budynku - mostek termiczny
Replies: 9
Views: 20936

Dzięki za zainteresowanie.
Problem w tym, iż podniesienie konstrukcji ściny w stosunku do posadzki jest celowe. Unikam wylewania betonu na ścianę i wprowadzania dodatkowej wilgoci do niej. Bardziej mi chodzi o sposób zaizolowania podwaliny od zewnątrz.
Pozdrawiam
by sokmarcin
Mon 23 Apr, 2012
Forum: Wymagania techniczno-montażowe domów szkieletowych
Topic: przyziemie budynku - mostek termiczny
Replies: 9
Views: 20936

przyziemie budynku - mostek termiczny

Witam Poszukuję rozwiązania problemu mostka termicznego w miejscu połączenia podwaliny z płytą fundamentową lub wieńcem (załączam szkic). Na szkicu wszystko jest zgodnie ze stosowanymi rozwiązaniami ale miejsce połączenia podwaliny z fundamentem staje się mostkiem liniowym. Czy znacie jakieś rozwiąz...
by sokmarcin
Thu 23 Feb, 2012
Forum: Wymagania techniczno-montażowe domów szkieletowych
Topic: Przekroje elementów w konstrukcji
Replies: 19
Views: 32397

Jak będę miał chwilę czasu to sprawdzę proponowane nadproża. Marcin L przy rozstawie 600 mm nie da się zmniejszyć przekroju krokwi (naprężenia zginające nie pozwalają na to), przy zagęszczeniu do 400 mm mogę zmniejszyć przekrój na 38x185 mm. Minusem tego rozwiązania jest to, iż po przeliczeniu ilośc...
by sokmarcin
Wed 22 Feb, 2012
Forum: Wymagania techniczno-montażowe domów szkieletowych
Topic: Przekroje elementów w konstrukcji
Replies: 19
Views: 32397

Witam W wolnej chwili przeanalizowałem trochę obliczenia i tak: 1. postanowiłem zmniejszyć obciążenie użytkowe na stropie do 1,5 kN/m2, pasy górne (krokwie) zostawiłem z elementów 38x235mm a pas dolny z 38x185. 2. Rozstaw zarówno słupków jak i wiązarów zostawiłem 600mm. 3. Sprawdziłem nadproże o dł....
by sokmarcin
Wed 22 Feb, 2012
Forum: Wymagania techniczno-montażowe domów szkieletowych
Topic: Przekroje elementów w konstrukcji
Replies: 19
Views: 32397

Witam Dzięki za zainteresowania. Sprostuję jedną rzecz, a mianowicie podając obc. stałe dla dachu i stropu popełniłem mały błąd. Z racji, iż na co dzień siedzę w budownictwie przemysłowym przyjąłem obc. wełną mineralną jaką stosujemy na dachu płaskie (czyli wg starej normy dla obc. stałych 2kN/m3). ...
by sokmarcin
Mon 20 Feb, 2012
Forum: Wymagania techniczno-montażowe domów szkieletowych
Topic: Przekroje elementów w konstrukcji
Replies: 19
Views: 32397

Witam Dzięki za zainteresowanie. Poniżej wrzucam schemat statyczny dźwigara. Dla pasa górnego (krokwi) decyduje składowa od momentu zginającego. Przykładowe obc.: 1. Stałe od ciężaru dachu (krokwie) g=o,83 kN/m2 wsp. bezp. 1,35 2. Śnieg (obc. równomiernie rozłożone na krokwie) s=1,36 kN/m2 wsp. bezp...
by sokmarcin
Mon 20 Feb, 2012
Forum: Wymagania techniczno-montażowe domów szkieletowych
Topic: Przekroje elementów w konstrukcji
Replies: 19
Views: 32397

Przekroje elementów w konstrukcji

Witam Jestem po wstępnej analizie wytrzymałościowej swojego domu w konstrukcji szkieletowej i mam prośbę do znawców tematu o doradzenie która ścieżką pójść. Najpierw kilka danych: 1. Dom parterowy z poddaszem (na razie strych) docelowo poddasze użytkowe. 2. Dach kopertowy, konstrukcja - wiązar krato...
by sokmarcin
Tue 03 Jan, 2012
Forum: Instalacje - wymagania techniczno-montażowe dla domów z drewna
Topic: Instalacja zimnej i ciepłej wody i DGP
Replies: 1
Views: 11449

Jeśli chodzi o system dgp to chodziło mi o usytuowanie wylotu w ścianie u dołu przy podłodze.
by sokmarcin
Tue 03 Jan, 2012
Forum: Instalacje - wymagania techniczno-montażowe dla domów z drewna
Topic: Instalacja zimnej i ciepłej wody i DGP
Replies: 1
Views: 11449

Instalacja zimnej i ciepłej wody i DGP

Witam Mam pytanie do znawców tematu jak najlepiej poprowadzić rurki z wodą. W załączniku wysyłam szkic piwnicy i parteru (budynek parterowy z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczony). Budowa ściany zew.: - Imitacja bali 90mm - przestrzeń wentylacyjna 30mm - wiatroizolacja - wełna mineralna 50mm - płyt...
by sokmarcin
Mon 28 Nov, 2011
Forum: Wymagania techniczno-montażowe domów szkieletowych
Topic: Halogeny w suficie
Replies: 3
Views: 14023

Halogeny w suficie

Witam Takie mam pytanie: Jak poprawnie rozwiązać sufit z halogenami. Pytanie może banalnie proste ale mam pewne wątpliwości. Mamy strop pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi oraz poddaszem nieużytkowym. Strop zaizolowany będzie termicznie pomiędzy belkami, na belki przyjdzie płyta osb3 od góry, zaś o...
by sokmarcin
Fri 25 Nov, 2011
Forum: Wymagania techniczno-montażowe domów szkieletowych
Topic: Ocieplenie strychu
Replies: 3
Views: 10920

I oto mi chodziło. bardzo dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
by sokmarcin
Thu 24 Nov, 2011
Forum: Wymagania techniczno-montażowe domów szkieletowych
Topic: Ocieplenie strychu
Replies: 3
Views: 10920

Ocieplenie strychu

Witam Potrzebuję informacji na temat poprawności wykonania, a mówiąc dokładniej zaizolowania poddasz gdzie będzie nieogrzewany strych, a później może dodatkowa kondygnacja (czas pokaże). Wiele rzeczy było powiedziane już na forum tzn: - izolację główną termiczną układamy w stropie - paroizolację ukł...
by sokmarcin
Mon 31 Oct, 2011
Forum: Zagadnienia dotyczące działek budowlanych i ich lokalizacji
Topic: Obca rura wdociągowa na działce budowlanej
Replies: 5
Views: 38842

Obca rura wdociągowa na działce budowlanej

Witam Mam mały zgryz z działką którą nabyłem jakiś czas temu. Otóż w momencie nabywania działki właścicielka jak i biuro nieruchomości określiło iż przy granicy działki przebiega rura wodociągowa z samociśnienia do sąsiedniego domu. Zapewniono mnie, iż nie będzie miało to wpływu na jakąkolwiek inwes...
by sokmarcin
Fri 21 Jan, 2011
Forum: Wymagania techniczno-montażowe domów szkieletowych
Topic: Wytrzymałość konstrukcyjna drewnianych ścian szkieletowych
Replies: 14
Views: 31287

Witam Co oznaczają słowa "w obliczeniach wszystko będzie ok. W praktyce same problemy"? Inwestor wyraził swoje obawy i w tym momencie powinien udać się do odpowiedniej osoby (projektant, kierownik budowy, inspektor nadzoru) i przedstawić mu problem. Te osoby powinny się wypowiadać w temaci...
by sokmarcin
Thu 20 Jan, 2011
Forum: Wymagania techniczno-montażowe domów szkieletowych
Topic: Wytrzymałość konstrukcyjna drewnianych ścian szkieletowych
Replies: 14
Views: 31287

Weryfikacja nośności konstrukcji nie należy do inwestora. To jakieś nieporozumienie. Od tego jest projektant konstrukcji. Jeśli inwestor ma zastrzeżenia powinien to skonsultować z projektantem domu, ewentualnie z osobami które mają w tym zakresie jakieś doświadczenie (kierownik budowy inspektor nadz...
by sokmarcin
Tue 18 Jan, 2011
Forum: Wymagania techniczno-montażowe domów szkieletowych
Topic: Wytrzymałość konstrukcyjna drewnianych ścian szkieletowych
Replies: 14
Views: 31287

Witam Co do normy do obliczania konstrukcji drewnianych to była (bazowała na Eurokodzie) i jest (aktualnie powinno się używać odpowiedniego Eurokodu). Co do wytrzymałości ścian drewnianych na ściskanie to takie pojęcie nie istnieje. W przypadku ścian murowanych o takiej charakterystyce można mówić (...
by sokmarcin
Wed 03 Nov, 2010
Forum: Wymagania techniczno-montażowe domów szkieletowych
Topic: Nietypowe nadproże okienne
Replies: 3
Views: 12261

Nie wiem czy o to Pan pytał ale oparcie krokwi dolnej i górnej wygląda jak na schemacie (schemat jest mocno uproszczony, prosze nie zwracac uwagi na dł. okapów). Statycznie schemat jest sprawdzony i jest ok. Ściany wykonane w systemie balonowym. Co do nadproża okiennego, w przypadku wypuszczenia dac...
by sokmarcin
Tue 02 Nov, 2010
Forum: Wymagania techniczno-montażowe domów szkieletowych
Topic: Nietypowe nadproże okienne
Replies: 3
Views: 12261

Nietypowe nadproże okienne

Witam Poszukuję zdjęć z budowy ukazujących nietypowe nadproże okienne i drzwiowe. Nietypowość ma polegać na ścięciu jednego boku równolegle do krokwi. Okno z czworościanu staje się pięciobokiem. Może Pan, Panie Wojciechu posiada takie zdjęcia. Drugie moje pytanie tyczy układania folii paroizolacyjne...
by sokmarcin
Mon 11 Oct, 2010
Forum: Wymagania techniczno-montażowe domów szkieletowych
Topic: Oparcie belek stropowych i podciągów na ścianie murowanej
Replies: 2
Views: 11296

Też tak myślałem. Bardzo dziękuję za odpowiedź
by sokmarcin
Sun 10 Oct, 2010
Forum: Wymagania techniczno-montażowe domów szkieletowych
Topic: Oparcie belek stropowych i podciągów na ścianie murowanej
Replies: 2
Views: 11296

Oparcie belek stropowych i podciągów na ścianie murowanej

Witam Mam pytanie dotyczące oparcia belek stropowych i podciągów na wewnętrznej ścianie murowanej. Otóż gdzieś widziałem zdjęcie (może nawet na tym forum) jak do ściany murowanej na jej całej długości zamocowano na śruby belkę i dopiero do tej belki mocowano belki stropowe za pomocą elementów stalow...
by sokmarcin
Fri 01 Oct, 2010
Forum: Wymagania techniczno-montażowe domów szkieletowych
Topic: Położenie wiatroizolacji
Replies: 2
Views: 7664

Dzięki za odpowiedź.
Co do płyty osb3 to się nie zgodzę. Oblicówka nie jest elementem konstrukcyjnym, a tylko wykończeniowym.
To płyta osb przenosi obciążenia poziome.
Pozdrawiam
by sokmarcin
Thu 30 Sep, 2010
Forum: Wymagania techniczno-montażowe domów szkieletowych
Topic: Położenie wiatroizolacji
Replies: 2
Views: 7664

Położenie wiatroizolacji

Witam Zadaję pytanie dotyczące wiatroizolacji nie z lenistwa (że niby nie chce mi się szukać) tylko dlatego, że znalazłem dwa różne warianty lokalizacji. Przekrój ściany od wewnątrz: 1. Płyty g-k 12.5mm 2. Wełna min. 50mm na ruszcie drew. 3. Paroizolacja 4. Konstrukcja gówna 140mm + wełna min. jako ...
by sokmarcin
Mon 06 Sep, 2010
Forum: Wymagania techniczno-montażowe domów szkieletowych
Topic: Ściana szczytowa
Replies: 0
Views: 5620

Ściana szczytowa

Witam Mam pytanie do konstruktorów dotyczące ściany szczytowej: 1. W budownictwie tradycyjnym ściany szczytowe są ścianami samonośnymi zazwyczaj nie przenoszącymi obc. od dachu. Czy ta sama zasada zachowana jest w przypadku ścian szkieletowych (ścianę jakoś trzeba połączyć z dachem)? Jak wygląda tak...
by sokmarcin
Sun 25 Jul, 2010
Forum: Wymagania techniczno-montażowe domów szkieletowych
Topic: Konstrukcja balonowa
Replies: 5
Views: 14870

Witam,
Bardzo dziękuję za pomoc. Pana materiały rozwiały już wszystkie moje wątpliwości. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
Pozdrawiam
by sokmarcin
Sun 25 Jul, 2010
Forum: Wymagania techniczno-montażowe domów szkieletowych
Topic: Konstrukcja balonowa
Replies: 5
Views: 14870

Witam
Jeszcze jedno pytanko mam:
Czy okno lub drzwi należy zawsze zabudowywać tak aby jedną stroną przylegały do słupków nośnych. Wg mnie nie jest to konieczne, wtedy można wykorzystać taki podwójny słupek pośredni jak na schemacie. Czy dobrze rozumuję?
Dziękuję i pozdrawiam
by sokmarcin
Fri 23 Jul, 2010
Forum: Wymagania techniczno-montażowe domów szkieletowych
Topic: Konstrukcja balonowa
Replies: 5
Views: 14870

Witam Panie Wojciechu bardzo dziękuję za materiały, bardzo mi pomogły. Co do schematu zamieszczonego jest to dla mnie oczywiste, może zadając pytanie nie wyraziłem się zbyt precyzyjnie: otóż jest okno szerokie na 1800 mm i wysokie na 1600 mm należy je osadzić około 800 mm nad posadzką. Przy takim ok...
by sokmarcin
Fri 23 Jul, 2010
Forum: Wymagania techniczno-montażowe domów szkieletowych
Topic: Konstrukcja balonowa
Replies: 5
Views: 14870

Konstrukcja balonowa

Witam Mam prośbę do Pana Wojciecha Nitki oraz innych zajmujących się stawianiem szkieletów. Poszukuję ogólnych zdjęć pokazujących rozwiązania detali w konstrukcji balonowej: 1. Nadproże i belka podpierająca strop (przypadek gdy otwór jest dość wysoki i nadproże prawie się łączy z belką podpierającą ...
by sokmarcin
Mon 28 Jun, 2010
Forum: Wymagania techniczno-montażowe domów szkieletowych
Topic: Układ warstw w ścianie garażowej.
Replies: 2
Views: 7599

Witam
Widzę, że albo sezon urlopowy w pełni i znawcy tematu wyjechali albo forum umarło. Wielka szkoda.
Pozdrawiam wszystkich.
by sokmarcin
Wed 23 Jun, 2010
Forum: Wymagania techniczno-montażowe domów szkieletowych
Topic: Układ warstw w ścianie garażowej.
Replies: 2
Views: 7599

Układ warstw w ścianie garażowej.

Witam Przeszukałem ostatnio forum w temacie konstrukcji ściany garażu nieogrzewanego, który tworzy jedną bryłę z domem. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem wypowiedzi ekspertów ale wnioskuję, że takiego pomieszczenia się nie ociepla i nie daje folii paroizolacyjnej. Prawidłowy układ warstw w ścianie zew...
by sokmarcin
Wed 17 Feb, 2010
Forum: Wymagania techniczno-montażowe domów szkieletowych
Topic: Ocieplenie, wiatro i paroizolacja
Replies: 1
Views: 6790

Witam Czekając na odpowiedź poszperałem trochę w materiałach i doszedłem do następujących wniosków: 1. Jeśli pomieszczenie jest nieogrzewane w jego ścianach nie powinno się układać izolacji termicznej, a wszystkie ściany wewnętrzne oddzielające to pomieszczenie od strefy ogrzewanej powinno się trakt...
by sokmarcin
Fri 12 Feb, 2010
Forum: Wymagania techniczno-montażowe domów szkieletowych
Topic: Ocieplenie, wiatro i paroizolacja
Replies: 1
Views: 6790

Ocieplenie, wiatro i paroizolacja

Witam Mam kilka pytań do ludzi wykonujących i projektujących konstrukcje szkieletowe. Pytania dotyczą układania ocieplenia i paroizolacji, w tym celu zamieszczam schemat ideowy budynku. Oto pytania: 1. Paroizolację układa się tylko na ścianach zewnętrznych budynku, w przypadku wystąpienia pomieszcze...
by sokmarcin
Thu 22 Oct, 2009
Forum: Wymagania techniczno-montażowe domów szkieletowych
Topic: Komin a strop drewniany
Replies: 19
Views: 52793

Wydaję mi się, że panowie Greg i Abriss mówicie o ty samym ale inaczej i nie potraficie się dogadać. Greg mówi zapewne o odległości od pustaka kominowego w systemie który np ma wymiar 380 mm. Abriss mówisz chyba o odległości od zew. krawędzi kanału dymowego do elementu palnego i teraz jeśli mamy pus...
by sokmarcin
Tue 20 Oct, 2009
Forum: Wymagania techniczno-montażowe domów szkieletowych
Topic: Komin a strop drewniany
Replies: 19
Views: 52793

Witam Co to znaczy zespolić ze stropem? Każdy komin musi być oddylatowany i odizolowany od konstrukcji drewnianej. Jeśli stosujesz komin systemowy to o ile mi wiadomo każdy z producentów produkuje specjalne obramowania i uchwyty którymi stabilizuje się komin w płaszczyźnie dachu i stropów. Drugą rze...
by sokmarcin
Sun 18 Oct, 2009
Forum: Wymagania techniczno-montażowe domów szkieletowych
Topic: Współosiowość ścian drewnianych zew. i ścian fundamentowych
Replies: 7
Views: 18140

Witam
Oczywiście, że podawanie parametrów kotew hilti z pominięciem parametrów betonu nie ma większego sensu ale przytoczone przez mnie wartości dotyczyły betonu B25 i takiego chciałem użyć do wykonania wieńców żelbetowych i płyty.
Pozdrawiam
by sokmarcin
Sat 17 Oct, 2009
Forum: Wymagania techniczno-montażowe domów szkieletowych
Topic: Współosiowość ścian drewnianych zew. i ścian fundamentowych
Replies: 7
Views: 18140

Dziękuję za odpowiedź. Rozmiar kotwy podany przez ciebie jest jakiś nie typowy, są kotwy M12 lub M16, a M13 nie spotkałem. Nawet patrząc na pręty zbrojeniowe gwintowane to albo pręt o średnicy 12mm lub 16mm, wprawdzie są średnice pośrednie ale ich w praktyce się nie stosuje Przez te 18 cm mam rozumi...
by sokmarcin
Thu 15 Oct, 2009
Forum: Wymagania techniczno-montażowe domów szkieletowych
Topic: Współosiowość ścian drewnianych zew. i ścian fundamentowych
Replies: 7
Views: 18140

Dziękuję bardzo za odpowiedzi. Drwonka: własnie chodzi mi oto by nie pozostał żaden cokolik na zewnątrz. Przy twoim rozwiązaniu należałoby zastoswać chyba obróbke by woda spływająca po ścianie łagodnie spłynęła na ścianę fundamentową. takie rozwiązanie niekoniecznie musi wyglądać estetycznie. Dzięku...
by sokmarcin
Fri 09 Oct, 2009
Forum: Wymagania techniczno-montażowe domów szkieletowych
Topic: Współosiowość ścian drewnianych zew. i ścian fundamentowych
Replies: 7
Views: 18140

Współosiowość ścian drewnianych zew. i ścian fundamentowych

Witam Mam takie pytanie (może głupie) co do współosiowości ścian piwnicznych (fundamentowych) i ścian zew nośnych. Mianowicie przy ustawieniu ścian w jednej osi pojawia się problem zbyt dużej odsadzki (nawet przy wykończeniu ściany zew szkieletowej styropianem i tynkiem) fundamentu. Gdy jeszcze do t...