izolacja szkieletu materiałem celulozowym
izolacja szkieletu materiałem celulozowym
Wojciech Nitka napisał/a:
Porównując materiały izolacyjne musisz zwrócić uwagę na parametry cieplne poszczególnych materiałów - współczynnik przenikania ciepła "lambda" - im niższy tym materiał ma lepsze właściwości cieplne. I tak dla przykładu:
- Steico flex - materiał oparty na włóknach drzewnych prod. Steico - lambda = 0,039 W/mK,
- Ekofiber - lambda = 0,041 W/mK,
- Termex - lambda = 0,040 W/mK,
- Super Mata - wełna szklana prod. Isover - lambda = 0,033 W/mK,
- Paroc WAS50 - wełna mineralna prod. Paroc - lambda = 0,035 W/mK
- Superrock - wełna mineralna prod. Rockwool - lambda = 0,035 W/mK
Witam. Mam pytanie czy współczynnik lambda podawany przez producenta (testy laboratoryjne nie uwzględniające nieszczelności przy wykonaniu TAK MYŚLĘ) nie będzie troche odbiegał od rzeczywistości już w przegrodzie a co za tym idzie czy materiał celulozowy ze względu na szczelniejsze wykonanie nie przebije parametrem wełny (oczywiście po zamontowaniu) ?
Porównując materiały izolacyjne musisz zwrócić uwagę na parametry cieplne poszczególnych materiałów - współczynnik przenikania ciepła "lambda" - im niższy tym materiał ma lepsze właściwości cieplne. I tak dla przykładu:
- Steico flex - materiał oparty na włóknach drzewnych prod. Steico - lambda = 0,039 W/mK,
- Ekofiber - lambda = 0,041 W/mK,
- Termex - lambda = 0,040 W/mK,
- Super Mata - wełna szklana prod. Isover - lambda = 0,033 W/mK,
- Paroc WAS50 - wełna mineralna prod. Paroc - lambda = 0,035 W/mK
- Superrock - wełna mineralna prod. Rockwool - lambda = 0,035 W/mK
Witam. Mam pytanie czy współczynnik lambda podawany przez producenta (testy laboratoryjne nie uwzględniające nieszczelności przy wykonaniu TAK MYŚLĘ) nie będzie troche odbiegał od rzeczywistości już w przegrodzie a co za tym idzie czy materiał celulozowy ze względu na szczelniejsze wykonanie nie przebije parametrem wełny (oczywiście po zamontowaniu) ?
-
- Posts: 3841
- Joined: Thu 19 Aug, 2004
- Location: Gdańsk
- Contact:
Dlaczego zakładasz, że materiał celulozowy ze względu na szczelniejsze wykonanie przebije parametrami wełnę?
Wszystko zależy od jakości wykonanych robót. Tak samo Ekofiber jak i Termex można ułożyć nie zapewniając przegrodzie szczelności w izolacji.
W załączeniu zdjęcie - to Termex, który niewłaściwie ułożony - osiadł. Zatem jak widzisz - nie od materiału zależy szczelność a od tego jak wykonawca przyłoży się do wykonania swojej roboty.
Wszystko zależy od jakości wykonanych robót. Tak samo Ekofiber jak i Termex można ułożyć nie zapewniając przegrodzie szczelności w izolacji.
W załączeniu zdjęcie - to Termex, który niewłaściwie ułożony - osiadł. Zatem jak widzisz - nie od materiału zależy szczelność a od tego jak wykonawca przyłoży się do wykonania swojej roboty.
Dodatkowo chciałbym dodać, że wełna nie przylega do konstrukcji tak szczelnie jak celuloza, jak również to że materiały takie jak wełna i styropian dobrze jest położyć na przekładke eliminując w ten sposób nieszczelności na łączeniach. Na koniec jakbym zadał Panu pytanie jakie skutki na współczynniku lambda ma pozostawienie 5 mm przerwy przy układaniu wełny na pewno bardzo starannie Pan by to wyliczył i wyszło by troszkę gorzej.
Re: izolacja szkieletu materiałem celulozowym
Dzień Dobry. To moj pierwszy post na tym forum więc witam wszystkich serdecznie. Od 3 lat szczesliwie zamieszkuje dom szkieletowy z 2016 roku który sam budowalem. Sciana ma nast konstrukcje od wew do zewnątrz : plyta gk, ruszt drewniany 5 cm wypelniony wełna, folia paroizolacyjna, konstrukcja 15 cm wypelniona wełna, wiatroizolacja, ruszt drewniany 5 cm z pustka went, deska elewacyjna. Chciałbym docieplić pustke pomiedzy wiatroizolacja a deska elewacyjna wdmuchiwana celuloza. I teraz pytanie do ekspertów czy to dobry pomysl czy podniesie to izolacyjność budynku czy sobie darować. Kwestie pary pomijam bo niby celuloza oddycha. Pozdrawiam
Re: izolacja szkieletu materiałem celulozowym
Halo nic tu się nie dzieje na tym forum?? Nikt nie odpowie.
-
- Posts: 3841
- Joined: Thu 19 Aug, 2004
- Location: Gdańsk
- Contact:
Re: izolacja szkieletu materiałem celulozowym
No to masz odpowiedź - To bardzo zły pomysł; pod okładziną drewnianą musi być zachowana szczelina wentylacyjna by obie strony desek jednakowo oddziaływały na warunki atmosferyczne. Bardzo proszę.
Re: izolacja szkieletu materiałem celulozowym
Dziękuję pieknie nie mam wiecej pytań