Brak izolacji pod podwalinami ścian wewnętrznych

Dyskusja na temat błędów popełnianych w budownictwie szkieletowym.
Post Reply
Wojciech Nitka
Posts: 3841
Joined: Thu 19 Aug, 2004
Location: Gdańsk
Contact:

Brak izolacji pod podwalinami ścian wewnętrznych

Post by Wojciech Nitka » Wed 14 Jun, 2006

Image Image

Podwaliny ścian wewnętrznych, tak jak i ścian wewnętrznych, winne być impregnowane ciśnieniowo, a tym bardziej odizolowane od podłoża betonowego. Bezpośredni kontakt podwaliny z betonem, grozi szybkiej destrukcji podawliny, a tym samym może zagrażać stabilności budynku.


Andrzej08
Posts: 23
Joined: Fri 11 Jul, 2008

Post by Andrzej08 » Fri 11 Jul, 2008

Wewnatrz budynku nie stosuje sie zadnych impregnowanych elementow drewnianych!!!!!

Grzegorz Szostak
Posts: 1601
Joined: Sun 21 Aug, 2005
Location: Siedlce
Contact:

Post by Grzegorz Szostak » Fri 11 Jul, 2008

Andrzej08 wrote:Wewnatrz budynku nie stosuje sie zadnych impregnowanych elementow drewnianych!!!!!
To opinia, stwierdzenie czy też analiza akademicka ?

adaśku
Posts: 6
Joined: Sat 04 Jun, 2011
Location: ruda śląska

Post by adaśku » Tue 17 Jul, 2012

Witam

Proszę o opinię czy poniższe ścianki są wykonane prawidłowo -chodzi mi kontakt belek z podłożem - brak jest izolacji oraz najważniejsze - jak na zdjęciach Pana Wojciecha - pod spodem leci poziomo belka a dopiero na niej są położone pionowe belki.
Proszę o pomoc ponieważ za niedługo firma chce wylewać posadzkę i wtedy już klops
Attachments
IMGP0755.JPG
IMGP0756.JPG
IMGP0758.JPG

User avatar
TERMIT
Posts: 486
Joined: Mon 12 Mar, 2012

Post by TERMIT » Tue 17 Jul, 2012

Post usunię™ty na prośbę autora.

adaśku
Posts: 6
Joined: Sat 04 Jun, 2011
Location: ruda śląska

Post by adaśku » Tue 17 Jul, 2012

czyli belek poziomych - tych leżących na betonie nie musi być ? (proszę spojrzeć na fotki Pana Wojciecha na początku postu

User avatar
TERMIT
Posts: 486
Joined: Mon 12 Mar, 2012

Post by TERMIT » Tue 17 Jul, 2012

Post usunię™ty na prośbę autora.

Kubaty
Posts: 191
Joined: Sun 22 Aug, 2004
Location: Warszawa

Post by Kubaty » Tue 17 Jul, 2012

adaśku,
jakie warstwy płyty masz już położone? Izolacja cielna i przeciwwilgociowa już jest?
Głowa do góry. Wszytko można naprawić.

adaśku
Posts: 6
Joined: Sat 04 Jun, 2011
Location: ruda śląska

Post by adaśku » Wed 18 Jul, 2012

na razie jest tylko płyta fundamentowa...wylewka z dociepleniem będzie wykonywana zaraz po instalacji elektrycznej i wod-kan. DZIĘKI ZA POMOC ;)

User avatar
TERMIT
Posts: 486
Joined: Mon 12 Mar, 2012

Post by TERMIT » Wed 18 Jul, 2012

Post usunię™ty na prośbę autora.

Kubaty
Posts: 191
Joined: Sun 22 Aug, 2004
Location: Warszawa

Post by Kubaty » Wed 18 Jul, 2012

Jak zwykle - termit ma swoje uwagi i .... i tyle.
Mądrzyć się to każdy potrafi. Z doradzeniem to już gorzej. Konkretnym doradzeniem.

User avatar
TERMIT
Posts: 486
Joined: Mon 12 Mar, 2012

Post by TERMIT » Wed 18 Jul, 2012

Post usunię™ty na prośbę autora.

Wojciech Nitka
Posts: 3841
Joined: Thu 19 Aug, 2004
Location: Gdańsk
Contact:

Post by Wojciech Nitka » Wed 18 Jul, 2012

adaśku,
Zanim zaczniesz kłaść betonową warstwę wykończeniową owiń (ochroń) podwaliny ścian np. czarną folią budowlaną, by ochronić je przez wilgocią od warstwy betonowej.
Jaką przestrzeń, między płytą betonową z podwaliną ścian, masz do wykorzystania na izolację cieplną i szlichtę wykończeniową?

User avatar
TERMIT
Posts: 486
Joined: Mon 12 Mar, 2012

Post by TERMIT » Wed 18 Jul, 2012

Post usunię™ty na prośbę autora.

lenel
Posts: 3
Joined: Wed 09 Jul, 2008

Post by lenel » Wed 22 Aug, 2012

Wiele postów na forum zostało usunięte więc proszę o odpowiedź Pana Wojciecha.
Firma wykonując ściany szkieletowe układa podwalinę bezpośrednio na izolacji (papa) ściany fundamentowej. Jako kierownik budowy zakwestionowałem tą metodę argumentując że :
- połączenie podwaliny z fundamentem jest nieszczelne i wystąpią przedmuchy i przemarzanie,
- w trakcie wysychania drewna wystąpi jego skręcanie co może spowodować zwiększenie nieszczelności,
- konstrukcja szkieletowa w trakcie obciążenia stropem i dachem może powodować że nie wszystkie żebra szkieletu będą dociskane do podwaliny sporadycznie mogą być unoszone wraz z podwaliną zwiększając szczelinę.
Przedstawiciel wykonawcy odmówił uszczelnienia argumentując że jakikolwiek materiał pod podwaliną spowoduje zmniejszenie sztywności konstrukcji i jest to niezgodne z technologią, ocieplenie zewnętrzne załatwi problem przedmuchów i przemarzania.
Proszę o wypowiedź. Pozdrawiam.

nydar1957
Posts: 201
Joined: Sat 02 Apr, 2011

Post by nydar1957 » Wed 22 Aug, 2012

Ten problem rozwiązałem naklejając od zewnątrz pas taśmy nasączonej dysperbitem.Po wyschnięciu malowane to było dodatkowo dwa razy.Taśmy zamontowałem na wszystkich stykach MFP.Materiał na takie taśmy można kupić w hurtowni tapicerskiej(włóknina poliamidowa.)Koszt groszowy .

lenel
Posts: 3
Joined: Wed 09 Jul, 2008

Post by lenel » Wed 22 Aug, 2012

To rozwiązanie o którym piszesz kolego nydar1957 załatwia ewentualnie problem przewiewu. To można osiągnąć poprzez folię wiatroizolacyjną paroprzepuszczalną. Moje obawy budzi możliwość przemarzania w miejscu połączenia podwaliny z fundamentem. Taki problem może wystąpić przy otworach, przy stropie. Suma tych mostków może spowodować całkiem realne straty ciepła.

nydar1957
Posts: 201
Joined: Sat 02 Apr, 2011

Post by nydar1957 » Wed 22 Aug, 2012

Mostki na oczepie rozwiąże zewnętrzna izolacja, tak dobrana aby pkt. rosy oddalić jak najdalej od płyty obiciowej i konstrukcji. Mostki wokół otworów okiennych, rozwiąże montaż w warstwie ocieplenia zewnętrznego.
Mostek na styku podwalina fundament, można zlikwidować, montując podwalinę na fundamencie, będącym na jednym poziomie z chudziakiem. Przy takiej konstrukcji izolacja posadzki np.15-20 cm wystaje poza podwalinę. Na to dopiero szlichta.
Konia z rzędem temu kto dobrze wiatroizolację zamontuje na drewnie i betonie.



Post Reply