folia kubełkowa na ścianie zewnętrznej domu szkieletowego

Dyskusja na temat błędów popełnianych w budownictwie szkieletowym.
Post Reply
kowal8899
Posts: 1
Joined: Fri 27 Jul, 2018

folia kubełkowa na ścianie zewnętrznej domu szkieletowego

Post by kowal8899 » Fri 27 Jul, 2018

Witam mam pytanie firma wykonała mi dom szkieletowy zamiast membrany wiatroizolacyjnej na ścianie zewnętrznej pomiędzy styropianem a płytą osb użyli foli kubełkowej czy to jest prawidłowo .


Wojciech Nitka
Posts: 3841
Joined: Thu 19 Aug, 2004
Location: Gdańsk
Contact:

Re: folia kubełkowa na ścianie zewnętrznej domu szkieletowego

Post by Wojciech Nitka » Fri 27 Jul, 2018

Raczej to błąd i to poważny; trzeba sobie bowiem uświadomić jaką rolę pełni folia wiatroizolacyjna - ma chronić budynek przed przewietrzaniem, a płyty poszycia przed wilgocią. Folia kubełkowa tej roli niestety nie zapewni. Wprost przeciwnie.
Co to za firma czyni takie cuda? Może na priva?

yaroszek
Posts: 63
Joined: Sat 22 Oct, 2016

Re: folia kubełkowa na ścianie zewnętrznej domu szkieletowego

Post by yaroszek » Fri 27 Jul, 2018

Pewnie chcieli dobrze, bo mieli wiedzę, że pod styropianem w szkieleciaku powinna być pustka wentylacyjna (np styropian ryflowany). Chcieli być mądrzejsi i dali kubełkową heheheh. kowal8899 jak masz zdjęcie to dawaj - bo to oryginalne rozwiązanie jest.


Post Reply