Paroizolacja na stropie parteru
-
- Posts: 3840
- Joined: Thu 19 Aug, 2004
- Location: Gdańsk
- Contact:
Re: Paroizolacja na stropie parteru
Może nikt nie reagował na post, ponieważ folii paroizolacyjnej nie stosuje się w przegrodach wewnętrznych, a takim jest i strop pomiędzy parterem a poddaszem użytkowym.Vuko wrote:Proszę o podpowiedź, jak rozwiązać wykonanie izolacji z folii paroizolacyjnej na stropie drewnianym pomiędzy parterem a poddaszem użytkowym.
-
- Posts: 3840
- Joined: Thu 19 Aug, 2004
- Location: Gdańsk
- Contact:
Ani w tym, ani w innym przypadku w stropach międzykondygnacyjnych nie stosuje się żadnych folii.
Jeżeli chcesz ograniczyć ewentualne prószenie wełny poprzez szpary w podbitce, to zamiast folii zastosuj papier pakunkowy. To zdecydowanie lepsze rozwiązanie.
Wcześniej pisałeś - "widziałem u innych takie rozwiązania". Teraz wiesz że to były błędne rozwiązania. Jak widać nie zawsze warto brać przykład z innych.
Jeżeli chcesz ograniczyć ewentualne prószenie wełny poprzez szpary w podbitce, to zamiast folii zastosuj papier pakunkowy. To zdecydowanie lepsze rozwiązanie.
Wcześniej pisałeś - "widziałem u innych takie rozwiązania". Teraz wiesz że to były błędne rozwiązania. Jak widać nie zawsze warto brać przykład z innych.
Pytanie jak zaimpregnować taki papier żeby wszechobecne owady nie podziurkowały go w krótkim czasie? Poza tym nadal pozostaje problem wilgoci tym bardziej, że papier lepiej wchłania. Może zastosowanie styropianu zamiast wełny jest dopuszczalnym rozwiązaniem? Jakie rozwiązanie Drodzy Forumowicze macie u siebie?
Układ warstw od góry:
- deska podłogowa
- legary - pomiędzy nimi wełna
- płyta OSB lub podobna MDF itp.
- filc (na belkach - w celu tłumienia drgań)
- boazeria lub PK-G pomiędzy belkami
Wersja oszczędnościowa:
- deska podłogowa
- legary/wełna
- filc
- wiatroizolacja (ograniczy pylenie wełny i zabezpieczy od wilgoci "od dołu"
- boazeria/ PK-G
Oczywiśie można to rozwijać twórczo lub tfurczo:
- osłonić wełnę wiatroizolacją obustronnie
- zamiast deski podłogowej zastosować płytę OSB i np panele lub suchy jastrych i plytki
- dodatkowa warstwa filcu między legarami a werstwą podłogi (deska lub płyty OSB)
wszystko zależy od tego ile wytrzyma strop i finanse Inwestora.
- deska podłogowa
- legary - pomiędzy nimi wełna
- płyta OSB lub podobna MDF itp.
- filc (na belkach - w celu tłumienia drgań)
- boazeria lub PK-G pomiędzy belkami
Wersja oszczędnościowa:
- deska podłogowa
- legary/wełna
- filc
- wiatroizolacja (ograniczy pylenie wełny i zabezpieczy od wilgoci "od dołu"
- boazeria/ PK-G
Oczywiśie można to rozwijać twórczo lub tfurczo:
- osłonić wełnę wiatroizolacją obustronnie
- zamiast deski podłogowej zastosować płytę OSB i np panele lub suchy jastrych i plytki
- dodatkowa warstwa filcu między legarami a werstwą podłogi (deska lub płyty OSB)
wszystko zależy od tego ile wytrzyma strop i finanse Inwestora.
Dobra podpowiedź, jednak nadal nie rozwiązuje problemu wilgoci pojawiającej się na styku pomiędzy boazerią a np. płytą osb lub wiatroizolacją. Zastanawiam się czy nie zastosować styropianu ryflowanego (rowki wzdłuż całej długości płyty) bezpośrednio na boazerię, styk z deskami będzie minimalny a powietrze będzie mogło przemieszczać się tymi rowkami.
-
- Posts: 192
- Joined: Sat 15 Sep, 2007
- Location: Notteroy-Norwegia
W związku z powyższym mam pytanie czy ocieplony wełną strop nad pomieszczeniami na poddaszu (w przypadku gdy dach nad nieużytkowym już stryszkiem także ma być ocieplony wełną z zastosowaniem folii paroizolacyjnej) to przegroda wewnętrzna i nie trzeba stosować paroizolacji, czy jednak zastosować paroizolację także pod ociepleniem stropu poddasza.Wojciech Nitka wrote:folii paroizolacyjnej nie stosuje się w przegrodach wewnętrznych, a takim jest i strop pomiędzy parterem a poddaszem użytkowym.
-
- Posts: 3840
- Joined: Thu 19 Aug, 2004
- Location: Gdańsk
- Contact:
-
- Posts: 3840
- Joined: Thu 19 Aug, 2004
- Location: Gdańsk
- Contact:
Jeżeli stryszek jest nie ogrzewany, o po co izolacja cieplna po całej połaci dachu a nie na części połaci i dachu nad poddaszem? Proponuję to mocno rozważyć, a to dlatego że:
- po pierwsze - jest to niby część nieogrzewana, ale ogrzewana niby będzie powietrzem z poddasza, a zatem generować będzie marnowanie ciepła i wpływać na podwyższone koszty ogrzewania,
- po drugie - o ile stryszek ogrzewany nie jest nie powinno zakładać na przegrodach zewnętrznych (tu połaciach dachu w obrębie stryszka) paroizolacji,
Sumując - rozważ zakładanie izolacji cieplnej i folii paroizolacyjnej jedynie "wokół" poddasza. Stryszek zostaw bez izolacji cieplnej.
- po pierwsze - jest to niby część nieogrzewana, ale ogrzewana niby będzie powietrzem z poddasza, a zatem generować będzie marnowanie ciepła i wpływać na podwyższone koszty ogrzewania,
- po drugie - o ile stryszek ogrzewany nie jest nie powinno zakładać na przegrodach zewnętrznych (tu połaciach dachu w obrębie stryszka) paroizolacji,
Sumując - rozważ zakładanie izolacji cieplnej i folii paroizolacyjnej jedynie "wokół" poddasza. Stryszek zostaw bez izolacji cieplnej.
Grubość stropu nad poddaszem w moim przypadku wynosi 16 cm dlatego nie mogę chyba nie ocieplać strychu. Jeśli dobrze zrozumiałem Panie Wojtku to mam teraz takie możliwości:
1. ocieplić strych nad poddaszem (gr. krokwi 22cm) z zastosowaniem folii paroizolacyjnej, natomiast strop nad poddaszem też ocieplić tylko bez paroizolacji.
2. ocieplić strych nad poddaszem bez folii paroizolacyjnej, natomiast strop między poddaszem a stryszkiem (płyta OSB) ocieplić z paroizolacją.
3. a może dać paroizolację pod krokwie na strychu jak też i pod stropem poddasza?
1. ocieplić strych nad poddaszem (gr. krokwi 22cm) z zastosowaniem folii paroizolacyjnej, natomiast strop nad poddaszem też ocieplić tylko bez paroizolacji.
2. ocieplić strych nad poddaszem bez folii paroizolacyjnej, natomiast strop między poddaszem a stryszkiem (płyta OSB) ocieplić z paroizolacją.
3. a może dać paroizolację pod krokwie na strychu jak też i pod stropem poddasza?
-
- Posts: 3840
- Joined: Thu 19 Aug, 2004
- Location: Gdańsk
- Contact:
Mniej więcej tak powinno być, ale są dwa "ale":
- co do ostatniej wypowiedzi - jeżeli ocieplisz strop nad poddaszem, to po jaką cholerę ocieplać połacie dachu w obrębie stryszka i do tego dawać folię paroizolacyjną, tym bardziej, że foli paroizolacyjnej nie stosuje się w pomieszczeniach trwale nieogrzewanych,
- jeżeli nieogrzewany stryszek chcesz wykorzystywać - zamiast pełnych płyt kładź płyty pocięte na deski z kilkumilimetrowymi szpatami. Inaczej para wodna, która będzie przechodziła przez strop poddasza do góry (pomimo folii paroizolacyjnej), będzie skraplała się od spodu płyty.
- co do ostatniej wypowiedzi - jeżeli ocieplisz strop nad poddaszem, to po jaką cholerę ocieplać połacie dachu w obrębie stryszka i do tego dawać folię paroizolacyjną, tym bardziej, że foli paroizolacyjnej nie stosuje się w pomieszczeniach trwale nieogrzewanych,
- jeżeli nieogrzewany stryszek chcesz wykorzystywać - zamiast pełnych płyt kładź płyty pocięte na deski z kilkumilimetrowymi szpatami. Inaczej para wodna, która będzie przechodziła przez strop poddasza do góry (pomimo folii paroizolacyjnej), będzie skraplała się od spodu płyty.
Co dzień to bardziej przekonuję się do opcji z ocieplonym stropem poddasza i bez ocieplenia dachu nad stryszkiem, nie wiem tylko jak zabudować połacie dachu w obrębie stryszka:
1.Pozostawić tak jak mam teraz tzn. patrząc od góry: poszycie z płyt osb, krokwie.
2.Przybić płyty gk od spodu do krokwi bez ocieplenia w środku.
Problem też z grubością stropu (16 cm) to chyba za mało. Ja myślę że gdybym podwyższył konstrukcję stropu o 5 cm to mogłoby wystarczyć (oczywiście po uzgodnieniu z architektem)
1.Pozostawić tak jak mam teraz tzn. patrząc od góry: poszycie z płyt osb, krokwie.
2.Przybić płyty gk od spodu do krokwi bez ocieplenia w środku.
Problem też z grubością stropu (16 cm) to chyba za mało. Ja myślę że gdybym podwyższył konstrukcję stropu o 5 cm to mogłoby wystarczyć (oczywiście po uzgodnieniu z architektem)
-
- Posts: 3840
- Joined: Thu 19 Aug, 2004
- Location: Gdańsk
- Contact:
Nie musisz podwyższać konstrukcji stropu. Te 16 cm wypełnij izolacją cieplną, a dodatkowo daj 10 cm izolacji prostopadle do niższej warstwy. Chyba że myślisz o wykorzystywaniu stryszka. A to już inna bajka.atom421 wrote: Ja myślę że gdybym podwyższył konstrukcję stropu o 5 cm to mogłoby wystarczyć (oczywiście po uzgodnieniu z architektem)
Re: Paroizolacja na stropie parteru
Troche sie pogubiłem w tym wszystkim, jestem w identycznej sytuacji. Stryszek używany pewnie 3-4 razy w roku, ocieplenie jest "pełne", tyle że na stryszku nie ma stelażu ocieplenia w poprzek krokwi. Gdzie zamknąć paroizolacje?
-
- Posts: 3840
- Joined: Thu 19 Aug, 2004
- Location: Gdańsk
- Contact:
Re: Paroizolacja na stropie parteru
A czy ten twój "stryszek" będzie ogrzewany ???
Re: Paroizolacja na stropie parteru
Nie planuje ogrzewania w nim, wysokość jego to ok 120m. Zastanawiam sie jeszcze czy ewentualnie dać tam nawiew wentylacji mechanicznej.
-
- Posts: 3840
- Joined: Thu 19 Aug, 2004
- Location: Gdańsk
- Contact:
Re: Paroizolacja na stropie parteru
Zapraszam - https://www.facebook.com/Stowarzyszenie ... =1&theater
Na pewno będzie coś na ten temat ...
Na pewno będzie coś na ten temat ...
Re: Paroizolacja na stropie parteru
Ja wiem że na ten temat powiedziane już zostało praktycznie wszystko ale jednak muszę odkopać bo mam wątpliwości
a wiec tak będę miał strop nad poddaszem izolowany 30cm wełny. Nad nim jest malutki stryszek 25m3 który "teoretycznie" ogrzewany nie będzie żadnym grzejnikiem ale muszę go zaizolować (również 30cm) żeby utrzymywać na nim dodatnią temperaturę ponieważ będzie służył jako pomieszczenie techniczne (rekuperator,alarm itp.)
myślę że pomimo braku bezpośredniego ogrzewania ciepło w celu utrzymania dodatniej temperatury przeniknie do niego przez konwekcje z pomieszczeń poniżej
I teraz pytanie co w takim razie z paroizolacją. Niby stryszek nie ogrzewany ale będzie tam temperatura dużo wyższa niż na zewnątrz.
Czyli nie dawać jaj na stropie poddasza tylko na stryszku ?
nie izolować stropu nad poddaszem choć pewnie tak było by najlepiej też nie mogę, ponieważ będzie ona pełnić role izolacji akustycznej od urządzeń znajdujących się na stryszku
a wiec tak będę miał strop nad poddaszem izolowany 30cm wełny. Nad nim jest malutki stryszek 25m3 który "teoretycznie" ogrzewany nie będzie żadnym grzejnikiem ale muszę go zaizolować (również 30cm) żeby utrzymywać na nim dodatnią temperaturę ponieważ będzie służył jako pomieszczenie techniczne (rekuperator,alarm itp.)
myślę że pomimo braku bezpośredniego ogrzewania ciepło w celu utrzymania dodatniej temperatury przeniknie do niego przez konwekcje z pomieszczeń poniżej
I teraz pytanie co w takim razie z paroizolacją. Niby stryszek nie ogrzewany ale będzie tam temperatura dużo wyższa niż na zewnątrz.
Czyli nie dawać jaj na stropie poddasza tylko na stryszku ?
nie izolować stropu nad poddaszem choć pewnie tak było by najlepiej też nie mogę, ponieważ będzie ona pełnić role izolacji akustycznej od urządzeń znajdujących się na stryszku