Witam
Poniżej przedstawiam problem jaki mnie nurtuje:
Miesiąc temu podpisałem odbiór domku drewnianego na zgłoszenie 35m2 + 35m2 poddasza. Ogólnie brakowało mu trochę do idealnego wykonania i do dotrzymania terminu, zależało nam aby można było tam już zamieszkać a poprawki wizualne teść miał sam sobie poprawić.
Dzisiaj się dowiedziałem o dużym (prawdopodobnie - czekam na Waszą opinię) problemie - tzn:
Domek ma elewację drewnianą poziomą pióro - wpust ale pióro jest na dole , wpust u góry - woda może dostawać się do wpustu.
Teraz moje pytanie - jestem amatorem ale biorę to na logikę - domyślam się że jest to problem - ale jako doświadczeni w tej branży czekam na WASZĄ poradę co najlepiej zrobić? Czy iść na wojnę z wykonawcą i kazać mu to poprawiać, czy próbować to jakoś uszczelniać i próbować aby zwrócił jakąś część pieniędzy - i jaką? i w jaki sposób to uszczelniać? Czy macie może jakieś inne pomysły? - czy może to jednak nie problem? Na koniec napiszę że zależy teściom na mieszkaniu tam do listopada.
Pozdrawiam
Problem z elewacją
-
- Posts: 3840
- Joined: Thu 19 Aug, 2004
- Location: Gdańsk
- Contact:
Re: Problem z elewacją
Trzeba "iść na wojnę z wykonawcą i kazać mu to poprawiać".
To problem, który może w krótkim czasie, z powodu opadów atmosferycznych - deszcz, śnieg i lód - może doprowadzić do szybkiej destrukcji okładziny elewacyjnej.
To problem, który może w krótkim czasie, z powodu opadów atmosferycznych - deszcz, śnieg i lód - może doprowadzić do szybkiej destrukcji okładziny elewacyjnej.
Re: Problem z elewacją
Dzięki - więc będę w weekend z nim rozmawiać o całkowitej poprawie...
Pozdrawiam
Pozdrawiam
-
- Posts: 44
- Joined: Mon 06 Mar, 2017
Re: Problem z elewacją
Odkrecic calosc I poprawic. Nic nie uszczelniac bo to "podcieranie d...szklem". Co to za wykonawca?? (pytanie retoryczne). Przeciez to sa podstawy podstaw. Przy okazji sprawdz czy bedzie zostawione miejsce na prace drewna (nie wciskamy piora we wpust "do konca" tylko zostawiamy pare mm na sezonowe zmiany wymiaru).
-
- Posts: 3840
- Joined: Thu 19 Aug, 2004
- Location: Gdańsk
- Contact:
Re: Problem z elewacją
Wpust zawsze powinien być "głębszy" od długości pióra.sgt_raffie wrote: ↑Wed 07 Aug, 2019Przy okazji sprawdz czy bedzie zostawione miejsce na prace drewna (nie wciskamy piora we wpust "do konca" tylko zostawiamy pare mm na sezonowe zmiany wymiaru).
-
- Posts: 44
- Joined: Mon 06 Mar, 2017
Re: Problem z elewacją
Ale nie zawsze jest. Do tego scisniecie calosci "do podfrezowania", nawet jak wpust jest dluzszy, uniemozliwia prace drewna (pracuje cala deska, nie tylko pioro/wpust). Dlatego zostawienie luzu jest istotne. Wspominam, bo jesli "wykonawca" zamontowal deski "do gory kolami", to pewnie o tym tez nie wie..