płyta magnezowa a styropian

Techniczne aspekty budowy domów szkieletowych
Post Reply
lapa35
Posts: 12
Joined: Sat 05 Nov, 2011
Location: Siedlce

płyta magnezowa a styropian

Post by lapa35 » Sat 18 Feb, 2012

Witam mam pytanie do fachwców.
Prawidłowo wykonane poszycie z płyty magnezowej pokrytej styropianem jak owarstwą dodatkowego ocieplenia i jako nośnik tynku.
Czy taki układ ściany zewnętrznej jest prawidłowy?
Licząc od zewnątrz:
- tynk cienkowarstwowy
- styropian
- wiatroizolacja
- płyta magnezowa 12 mm
- konstrukcja ściany (195 mm) wypełniona ociepleniem
- opóźniacz pary ( paroizolacja )
- łata 45 x 45 mm
- poszycie z płyty G-K
Moje pytanie dotyczy w szczegulności ewentualnej szczeliny wentylacyjnej pomiędzy styro a płytą magnezową.
Jeżeli jest potrzebna to różnica w kosztach OSB - Płyta Magnezowa jest chyba niewarta przepłacznia. (znalazłem płytę w cenie ok. 60-65 zł. za arkusz 2440 x 1220 mm )
Pozdrawiam i proszę o konstruktywne odpowiedzi.


lapa35
Posts: 12
Joined: Sat 05 Nov, 2011
Location: Siedlce

Post by lapa35 » Fri 24 Feb, 2012

Ponawiam pytanie.
Czy nikt nie ma wiedzy na temat płyty magnezowej?

lapa35
Posts: 12
Joined: Sat 05 Nov, 2011
Location: Siedlce

HELP

Post by lapa35 » Wed 29 Feb, 2012

Czy fachowcy naprawdę mi nic nie powiedzą?
Również p. Wojciech N.? nawet po pytaniu na priva?

Wojciech Nitka
Posts: 3840
Joined: Thu 19 Aug, 2004
Location: Gdańsk
Contact:

Re: HELP

Post by Wojciech Nitka » Wed 29 Feb, 2012

lapa35 wrote:Również p. Wojciech N.? nawet po pytaniu na priva?
Na priva nie przyjmuję żadnych zapytań.
Temat płyty magnezowej jest bardzo mało znany w naszym kraju, stąd brak odpowiedzi na zadane pytanie.
Co do Twojego zapytania odnośnie zachowania szczeliny wentylacyjnej pomiędzy płytą magnezową a warstwą styropianu, to mogę Ci podpowiedzieć, że szczelina ta jest zbyteczna jak jak zbyteczna jest folia wiatroizolacyjna; możesz spokojnie kleić styropian do poszycia z płyty magnezowej, podobnie jak do Fermacell, ale z zachowaniem maksymalnej szczelności np. wokół otworów okiennych.
Więcej na temat płyty magnezowej - http://nautil.kei.pl/lstech/?page_id=43


Post Reply

Return to “Wymagania techniczno-montażowe domów szkieletowych”