Mam krokwie 200mm, na to OSB i reszta pokrycia. Żeby zapewnić wentylację musiałbym między krokwie włożyć 17-18cm wełny i sznurkami wydzielić szczelinę wentylacyjną. Takiej wełny nie ma, pomyślałem więc, że po prostu włożę wełnę 200mm a na krokwie, pod osb przybiję łaty suche o szerokości krokwii i wysokości 3cm. Do tego OSB i reszta. Przed przybiciem rozciągnę sznurek, coby zachować dystans przy wkładaniu wełny. Będzie i szczelina, i grubsza izolacja.
Tak, wiem, że powinienem był zamówić krokwie 235mm
"Poszerzanie" krokwii - prośba o poradę.
Re: "Poszerzanie" krokwii - prośba o poradę.
Hej, skorzystaj z wełny 10 + 7 = 17cm
Re: "Poszerzanie" krokwii - prośba o poradę.
Jest to jakieś wyjście, ale tracę wtedy 3cm na izolacji. Więc traktuję to jako ostateczność.
Re: "Poszerzanie" krokwii - prośba o poradę.
Niestety tak będzie.
Możesz skorzystać ze swojego pomysłu na podwyższenie podłogi lub zabić te same łaty pod legary i ułożyć izolację prostopadle do legarów. Tym sposobem zmniejszysz mostki termiczne oraz unikniesz podwyższenia podłogi.
Pamiętaj również o paroizolacji na legarach...
W.
Możesz skorzystać ze swojego pomysłu na podwyższenie podłogi lub zabić te same łaty pod legary i ułożyć izolację prostopadle do legarów. Tym sposobem zmniejszysz mostki termiczne oraz unikniesz podwyższenia podłogi.
Pamiętaj również o paroizolacji na legarach...
W.
Re: "Poszerzanie" krokwii - prośba o poradę.
To są krokwie a nie legary. Na dachu skośnym.
Re: "Poszerzanie" krokwii - prośba o poradę.
Przepraszam, niedopatrzenie.
Ale wykonanie może być również takie jak zaproponowałem.
W.
Ale wykonanie może być również takie jak zaproponowałem.
W.