Łączenie elementów stalowych z drewnianymi

Techniczne aspekty budowy domów szkieletowych
Post Reply
pablito52
Posts: 5
Joined: Tue 14 Jul, 2015

Łączenie elementów stalowych z drewnianymi

Post by pablito52 » Tue 14 Jul, 2015

Witam, mam problem tego typu iż mój konstruktor zaprojektował mi w miejscu podparcia podciągu stalowego (który składa się z 2 ceówek) stalowe słupy (które są rurami fi 110). Czy możliwe jest oparcie tego podciągu na drewnianych słupach (np.zbite 3 belki do siebie) długośc podciągu 415cm. Konstruktor twierdzi że nie łączy sie drewna ze stalą.
Proszę o pomoc



toja
Posts: 451
Joined: Sun 04 Mar, 2012

Re: Łączenie elementów stalowych z drewnianymi

Post by toja » Tue 14 Jul, 2015

@pablito52 na Twoim miejscu trzymałbym się tego konstruktora. Oddał w prostych słowach istotę problemu.
Przykłady z linku Wojciech Nitka tylko to potwierdzają. Niektóre z nich są po prostu błędne.

Mirek2014
Posts: 75
Joined: Thu 02 Jan, 2014

Re: Łączenie elementów stalowych z drewnianymi

Post by Mirek2014 » Fri 17 Jul, 2015

Nie znam normy czy przepisu zabraniającego opierać stalowe podciągi na słupach drewnianych. W budownictwie można łączyć dowolne materiały (drewno, stal, beton, cegła) jeżeli łączone materiały\przekroje mają dostateczną wytrzymałość do przeniesienia działających obciążeń i połączenia miedzy nimi są zdolne do przeniesienia sił wynikających z przyjętego schematu statycznego.
Przykłady połączeń hybrydowych (stalowo-drewnianych) na stronie:
http://www.huduser.org/portal/publicati ... lguide.pdf