Do P.NItki-ocieplenie ściany z dwóch stron? Czy tak można?

Techniczne aspekty budowy domów z bali
Post Reply
pit79
Posts: 14
Joined: Fri 15 Feb, 2008

Do P.NItki-ocieplenie ściany z dwóch stron? Czy tak można?

Post by pit79 » Sat 12 Jul, 2008

Przepraszam ze zawracam głowę, ale nigdzie nie znalazłem czy jest mozliwośc ocieplic bal z dwóch stron
Móje mają 10 cm grubości, podczas poziomowania rusztu zewnętrznego widać dopiero jak krzywe są ściany.
bale na 100% bedą zakryte od wewnątrz. z racji krzywości scian bym mógł płyty k-g połozyć w pionie spokojnie zmieściłaby mi się w ruszcie wewnątrz budynku izolacja cieplna z wełny grubości 5cm. Na zewnątrz bala byłaby izolacja 10cm.

Czy ocipelając bala z dwóch stron nic mi sie nie zakisi , ani nie zacznie gnić?

Idąc od zewnętrzej strony wygladałoby to tak:

1. oblicówka 21mm
2. ruszt dyl 20mm
3. wiatroizolacja
4. ruszt z izolacją 100mm
5. dylatacja średnio 0-25 ( to podkładki pod ruszt potrzebe do wypionowania)
6. BAL
7. ruszt z izolacją 5cm
8. paraizolacją?????- nie wiem czy w tym miejscu powinna być?????
9. płyta kg

Początkowo miałem ocieplac 15cm od zewnątrz , ale w sumie samo ocieplenie z rusztem i oblicówką to ponad 20cm od wewnątrz jak będe kładł płyte to jeszcze z 6cm przybedzie i stąd moje pytanie czy nie można tej 5cm warstwy wsadzić od wewnątrz?


pit79
Posts: 14
Joined: Fri 15 Feb, 2008

Post by pit79 » Tue 15 Jul, 2008

Panie Wojtku bardzo proszę o odpowiedz.

pit79
Posts: 14
Joined: Fri 15 Feb, 2008

Post by pit79 » Sat 07 Feb, 2009

Panie Wojtku nie chę zakładać kolejnego tematu a naprawdę nie ma w siecie- albo ja nie mogę znaleść odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie- mianowicie.

Mam ocieplony od zewnątrz dom z bala 10cm wełną o gr 15 cm, zostało mi sporo wełny gr 5cm. W związku z tym że ściany zew nie trzymają pionu będę musiał dać stelaże i płytę. Czy mogę tą wełnę wsadzić od środka na ściany w warstwie 5cm i na to folię "żółtą" i płytę KG?
Bardzo proszę o odpowiedz.
Pozdrawiam

Wojciech Nitka
Posts: 3840
Joined: Thu 19 Aug, 2004
Location: Gdańsk
Contact:

Post by Wojciech Nitka » Sat 07 Feb, 2009

Witam.
zanim odpowiem na pytanie - podaj dokladnie układ warstw w ścianie - izolacje cieplne, folie, drewno - jaka kolejność, jak grubośc itp.

pit79
Posts: 14
Joined: Fri 15 Feb, 2008

Post by pit79 » Sat 07 Feb, 2009

już podaje na chwilę obecną od zewnątrz patrząc jest:
1 - oblicówka drewniana 23 mm
2 - dylatacja 2,5 cm
3 - wiatroizolacja
4 - ruszt pionowy z warstwą wełny 50 mm
5 - ruszt poziomy z warstwą wełny 100 mm
6 - bal grubości 10 cm

dalej chciałbym zastsować
7 - ruszt stalowy z wełną 50 mm
8- paraizolacja(zółta folia)
9 - płyta karton-gips

ewentualnie na niektórych ścianach
7a - ruszt drewniany z warstwą wełny 50 mm
8a - paraizolacja (złóta folia)
9a - dylatacja 2,5 cm
10a - deska boazeryjna

Czy nic nie będzie gnić, ani pleśnieć przy takim układzie?

Wojciech Nitka
Posts: 3840
Joined: Thu 19 Aug, 2004
Location: Gdańsk
Contact:

Post by Wojciech Nitka » Sun 08 Feb, 2009

Przegroda istniejąca:
U = 0.202 [W/m²K]
Ocena przegrody pod kątem uniknięcia rozwoju pleśni
Współczynnik fRsi przegrody: fRsi = 0.966
Miesiącem krytycznym jest: grudzień.
Wartość współczynnika fRsi dla miesiąca krytycznego: fRsi,max = 0.767
Ponieważ warunek fRsi > fRsi, max jest spełniony, zatem analizowana przegroda zaprojektowana została prawidłowo pod kątem uniknięcia rozwoju pleśni.
Przegroda zaprojektowana prawidłowo

W przegrodzie występuje wewnętrzna kondensacja pary wodnej, ale przewiduje się wyparowanie całego kondensatu podczas miesięcy letnich
Maksymalna kondensacja gc [kg/m²]: 0.08514 w miesiącu styczniu. Kondensacja wystąpliła pomiędzy warstwami: membrana paroprzepuszczalna i izolacja cieplna.

Przegroda projektowana
U = 0.159 [W/m²K]
Ocena przegrody pod kątem uniknięcia rozwoju pleśni
Współczynnik fRsi przegrody: fRsi = 0.973
Miesiącem krytycznym jest: grudzień.
Wartość współczynnika fRsi dla miesiąca krytycznego: fRsi,max = 0.767
Ponieważ warunek fRsi > fRsi,max jest spełniony, zatem analizowana przegroda zaprojektowana została prawidłowo pod kątem uniknięcia rozwoju pleśni.
Przegroda zaprojektowana prawidłowo

Takie wyniki uzyskałem na podstawie obliczeń przy zastosowaniu specjalistycznego programu do obliczeń cieplno-wilgotnościowych.

A teraz - pomyśl - http://www.szkielet.pl/askexpert.php

Andrzej R
Posts: 1
Joined: Thu 28 Mar, 2024

Re: Do P.NItki-ocieplenie ściany z dwóch stron? Czy tak można?

Post by Andrzej R » Thu 28 Mar, 2024

Witam!
Mam pytanie do p. Nitki, bardzo podobne do poprzedniego, tylko są nne grubości balika i izolacji od wewnątrz. Niestety, nadal nie ma informacji na ten temat w internecie, a branżowcy dają sprzeczne rady, a widzę po Pańskij odpowiedzi, że to można obliczyć.
Czy mogę docieplić ścianę z drewna w następujący sposób:
Od zewnątrz
- deska elewacyjna 19 mm
- szczelina wentylacyjna
- wiatroizolacja
- wełna mineralna 10 cm
- balik 45 mm
- wełna mineralna 10 cm
- paroizolacja
- boazeria 14,5 mm
Najwięcej pytań mam o wewnętrzną warstwę wełny.
Dziękuję!



Post Reply

Return to “Wymagania techniczno-montażowe domów z bali”