Na jednym z wątków pokazana jest izolacyjność ściany zewnętrznej - U=0,16 W/(mK).
Jak sprawdzić czy powyższe jest zgodne z rzeczywistością?
Po pierwsze - musimy ustalić dokładny układ warstw w ścianie, z grubościami poszczególnych warstw, i tak;
- płyta gipsowo-kartonowa - 0,012 m,
- folia paroizolacyjna,
- konstrukcja ściany 38 x 140 co 400 mm,
- izolacja cieplna - Isomata prod. Isover'a - 140 mm,
- plyta poszycia - OSB/3 - 12 mm,
- folia wiatroizolacyjna
- styropian grub. 0,05 m,
- tynk mineralny
Po drugie - musimy ustalić współczynniki λ dla każdego z materiałów
- płyta gipsowo-kartonowa - λ=0,23 W/mK
- folia paroizolacyjna - możemy opuścić,
- konstrukcja ściany - możemy tu opuścić,
- izolacja cieplna - Isomata prod. Isover'a - λ=0,033 W/mK
- plyta poszycia - OSB/3 - λ=0,13 W/mK
- folia wiatroizolacyjna - możemy opuścić
- styropian - 0,037 W/mK
- tynk mineralny - możemy opuścić,
Niektóre, cieńkie warswty opuszczamy jako nie mająca większego wpływu na izolacyjność ściany.
Mając współczynniki λ możemy przystąpić do oblicznia współczynnika U - współczynnika przenikania ciepła, który jest odwrotnością współczynnika R - oporu przewodzenia ciepła - U=1/R, przy czym R równa się:
R = Rsi + ΣRn (suma oporów poszczególnych warstw) + Rse przy czym:
Rsi - stały współczynnik przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej przegrody,
Rse - stały współczynnik przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej przegrody, zatem
R = 0,13 + ΣRn + 0,04 a ponieważ R = grubość warstwy podzielona przez współczynnik λ - R=δ/λ to:
ΣRn = 0,012/0,23 + 0,14/0,033 + 0,012/0,13 + 0,05/0,037 = 5,64 m2K/W
R = 0,13 + 5,64 + 0,04 = 5,81 m2K/W zatem
U - 1/R = 1/5,81 = 0,17 W/m2K
W obliczeniach pomineliśmy konstrukcję ściany. Przyjmuje się jednak, że ze względu na konstrukcję ściany (podwalina, słupki, oczep) obliczeniowy współczynnika obniża się o ok. 8%.
Zatem ostateczna wielkość współczynnika przenikania ciepła dla ukladu ściany j/w wyniesie 0,18 W/m2K.
Uwaga: przy obliczaniu współczynnika przenikania ciepła U wyników nie zaokrągla się wzwyż.
Izolacyjność cieplna ścian szkieletowych
-
- Posts: 3840
- Joined: Thu 19 Aug, 2004
- Location: Gdańsk
- Contact:
Re: Izolacyjność cieplna ścian szkieletowych
ja tylko nie wiem i nigdzie sensownej odpowiedzi nie znalazłem, czy dla styropianu (który jest przecież na łatach grubości 2cm) opór cieplny można liczyć tak samo jak dla wełny - w końcu pod styropian napływa zimne powietrze z zewnątrz i przemieszczając się ku górze wywiewa to ciepło, które przeszło przez wełnę.
-
- Posts: 3840
- Joined: Thu 19 Aug, 2004
- Location: Gdańsk
- Contact:
Re: Izolacyjność cieplna ścian szkieletowych
Według starej, nie obowiązującej dzisiaj normy, PN-91/B-02020 "Ochrona cieplna budynków", w przypadku występowania wentylowanej szczeliny powietrznej pod warstwą dodatkowej izolacji cieplnej, do obliczeń izolacyjności cieplnej ściany przyjmowało się 70% wartości izolacyjności tej warstwy. Aktualnie obowiązująca norma nie uwzględnia takich rozwiązań.mt wrote:czy dla styropianu (który jest przecież na łatach grubości 2cm) opór cieplny można liczyć tak samo jak dla wełny - w końcu pod styropian napływa zimne powietrze z zewnątrz i przemieszczając się ku górze wywiewa to ciepło, które przeszło przez wełnę.
Myszy można spotkać w każdym rodzaju izolacji cieplnej ... o ile budynek będzie budowany niezgodnie z wymogami, np. kiedy nie zabezpieczy się wszelkich otworów, którymi gryzonie mogą się do domu dostać. Mam tu na myśli między innymi zabezpieczenie okien piwnicznych czy kanałów wentylacyjnych pustki podpodłogowej lub też szczeliny pod drewnianą czy też styropianową okładziną elewacyjną.benek wrote:jaki rodzaj wełny zastosowac na ocieplenie ścian zewnętrznych aby nie dostała sie tam mysz.