Izolacyjność cieplna ścian szkieletowych

Techniczne aspekty budowy domów szkieletowych
Post Reply
Wojciech Nitka
Posts: 3840
Joined: Thu 19 Aug, 2004
Location: Gdańsk
Contact:

Izolacyjność cieplna ścian szkieletowych

Post by Wojciech Nitka » Tue 01 Apr, 2008

Na jednym z wątków pokazana jest izolacyjność ściany zewnętrznej - U=0,16 W/(mK).

Jak sprawdzić czy powyższe jest zgodne z rzeczywistością?
Po pierwsze - musimy ustalić dokładny układ warstw w ścianie, z grubościami poszczególnych warstw, i tak;
- płyta gipsowo-kartonowa - 0,012 m,
- folia paroizolacyjna,
- konstrukcja ściany 38 x 140 co 400 mm,
- izolacja cieplna - Isomata prod. Isover'a - 140 mm,
- plyta poszycia - OSB/3 - 12 mm,
- folia wiatroizolacyjna
- styropian grub. 0,05 m,
- tynk mineralny

Po drugie - musimy ustalić współczynniki λ dla każdego z materiałów
- płyta gipsowo-kartonowa - λ=0,23 W/mK
- folia paroizolacyjna - możemy opuścić,
- konstrukcja ściany - możemy tu opuścić,
- izolacja cieplna - Isomata prod. Isover'a - λ=0,033 W/mK
- plyta poszycia - OSB/3 - λ=0,13 W/mK
- folia wiatroizolacyjna - możemy opuścić
- styropian - 0,037 W/mK
- tynk mineralny - możemy opuścić,
Niektóre, cieńkie warswty opuszczamy jako nie mająca większego wpływu na izolacyjność ściany.

Mając współczynniki λ możemy przystąpić do oblicznia współczynnika U - współczynnika przenikania ciepła, który jest odwrotnością współczynnika R - oporu przewodzenia ciepła - U=1/R, przy czym R równa się:

R = Rsi + ΣRn (suma oporów poszczególnych warstw) + Rse przy czym:

Rsi - stały współczynnik przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej przegrody,
Rse - stały współczynnik przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej przegrody, zatem

R = 0,13 + ΣRn + 0,04 a ponieważ R = grubość warstwy podzielona przez współczynnik λ - R=δ/λ to:

ΣRn = 0,012/0,23 + 0,14/0,033 + 0,012/0,13 + 0,05/0,037 = 5,64 m2K/W

R = 0,13 + 5,64 + 0,04 = 5,81 m2K/W zatem

U - 1/R = 1/5,81 = 0,17 W/m2K

W obliczeniach pomineliśmy konstrukcję ściany. Przyjmuje się jednak, że ze względu na konstrukcję ściany (podwalina, słupki, oczep) obliczeniowy współczynnika obniża się o ok. 8%.
Zatem ostateczna wielkość współczynnika przenikania ciepła dla ukladu ściany j/w wyniesie 0,18 W/m2K.

Uwaga: przy obliczaniu współczynnika przenikania ciepła U wyników nie zaokrągla się wzwyż.


mt
Posts: 64
Joined: Tue 20 Dec, 2005

Re: Izolacyjność cieplna ścian szkieletowych

Post by mt » Tue 08 Apr, 2008

ja tylko nie wiem i nigdzie sensownej odpowiedzi nie znalazłem, czy dla styropianu (który jest przecież na łatach grubości 2cm) opór cieplny można liczyć tak samo jak dla wełny - w końcu pod styropian napływa zimne powietrze z zewnątrz i przemieszczając się ku górze wywiewa to ciepło, które przeszło przez wełnę.

benek
Posts: 16
Joined: Fri 04 May, 2007

Post by benek » Mon 28 Apr, 2008

pytanie do pana nitki
jaki rodzaj wełny zastosowac na ocieplenie ścian zewnętrznych aby nie dostała sie tam mysz. Mówie o domu drewnianym szkieletowym.
benek

Wojciech Nitka
Posts: 3840
Joined: Thu 19 Aug, 2004
Location: Gdańsk
Contact:

Re: Izolacyjność cieplna ścian szkieletowych

Post by Wojciech Nitka » Mon 28 Apr, 2008

mt wrote:czy dla styropianu (który jest przecież na łatach grubości 2cm) opór cieplny można liczyć tak samo jak dla wełny - w końcu pod styropian napływa zimne powietrze z zewnątrz i przemieszczając się ku górze wywiewa to ciepło, które przeszło przez wełnę.
Według starej, nie obowiązującej dzisiaj normy, PN-91/B-02020 "Ochrona cieplna budynków", w przypadku występowania wentylowanej szczeliny powietrznej pod warstwą dodatkowej izolacji cieplnej, do obliczeń izolacyjności cieplnej ściany przyjmowało się 70% wartości izolacyjności tej warstwy. Aktualnie obowiązująca norma nie uwzględnia takich rozwiązań.

benek wrote:jaki rodzaj wełny zastosowac na ocieplenie ścian zewnętrznych aby nie dostała sie tam mysz.
Myszy można spotkać w każdym rodzaju izolacji cieplnej ... o ile budynek będzie budowany niezgodnie z wymogami, np. kiedy nie zabezpieczy się wszelkich otworów, którymi gryzonie mogą się do domu dostać. Mam tu na myśli między innymi zabezpieczenie okien piwnicznych czy kanałów wentylacyjnych pustki podpodłogowej lub też szczeliny pod drewnianą czy też styropianową okładziną elewacyjną.

czarek63
Posts: 390
Joined: Thu 03 Mar, 2005
Location: Polska

Post by czarek63 » Mon 28 Apr, 2008

Panie Wojtku
mysz jest w stanie pokonać szczelinę 2-4 milimetrową, tak ,że nawet wybudowanie budynku zgodnie z normami nas przed nimi nie uchroni :grin:
pozdrawiam

ewaka
Posts: 130
Joined: Thu 04 Oct, 2007

Post by ewaka » Wed 11 Jun, 2008

wszystko ok Panie Wojtku, tylko w wyliczeniu jak podaje Pan Isovera, to to nie UniMata, tylko SuperMata powinna byc przy tym współczynniku. UniMata ma 0,036.



Post Reply