płyta osb

Postautor: telesfor » sob 27 maja, 2006

Mam pytanie dotyczace płyty osb na pokrycie zewnętrzne ścian .Jaka grubośc plyty powinna zosta zastosowana? Projektant który ma przygotowac projekt twierdzi ze min. 1,8 cm, a ja czytalem że 0,6 cm. Domek ma miec wymiary 5*5*5 - piętrowy. Czy grubośc płyty bedzie miała wpływ na konstrukcje ? (chodzi o wymiary belek).


Awatar użytkownika
Wojciech Nitka
Posty: 3267
Rejestracja: czw 19 sie, 2004
Lokalizacja: Gdańsk
Kontaktowanie:

Postautor: Wojciech Nitka » sob 27 maja, 2006

Powszechnie na poszycie zewnętrzne stosuje się płytę OSB/3 grub. 12 mm. Płytę o tej grubości stosuje się przy osiowym rozstawie słupków do 60 cm.
Projektuąc płytę grubości 18 mm, być może projektant uwzględnia większy rozstaw słupków?

Jeżeli osiowy rozstaw słupków nie jest większy niż 60 cm - nie ma potrzeby stosowania na poszycie zewnętrzne ścian płyty OSB/3 grubszej niż 12 mm.

marcinpolniak
Posty: 2
Rejestracja: ndz 01 cze, 2008

Postautor: marcinpolniak » ndz 01 cze, 2008

Witam,
Chcę obić wiatę płytą OSB, którą w przyszłości chciałbym otynkować. Czym zabezpieczyć (zaimpregnować) płytę OSB, żeby była odporna na warunki atmosferyczne? Płyta będzie mocowana do metalowego szkieletu. Cztm to zabezpieczyć?

alek
Posty: 712
Rejestracja: pt 14 wrz, 2007

Postautor: alek » ndz 01 cze, 2008

Sadze ze tak: folia wiatroizolacyjna i cd., tzn.cienki (zapewne) styropian (ryflowany, chyba ze blacha falista z gory na dol) oraz tynk. Gdzies na tym forum ktos poruszal taki sam temat.

czarek63
Posty: 392
Rejestracja: czw 03 mar, 2005
Lokalizacja: Polska

Postautor: czarek63 » pn 02 cze, 2008

marcinpolniak pisze:Chcę obić wiatę płytą OSB, którą w przyszłości chciałbym otynkować. Czym zabezpieczyć (zaimpregnować) płytę OSB, żeby była odporna na warunki atmosferyczne?

alek pisze:folia wiatroizolacyjna i cd., tzn. cienki (zapewne) styropian (ryflowany, chyba ze blacha falista z gory na dol) oraz tynk

Alek - czy uważasz ,że Twoja odpowiedź jest na temat ?? :smile: mój post zresztą też trochę nie na temat :razz:
pozdrawiam

alek
Posty: 712
Rejestracja: pt 14 wrz, 2007

Postautor: alek » pn 02 cze, 2008

Tak, na temat, w podobnym watku dotyczacym ocieplenia i zabezpieczenia blaszanego garazu podano takie rozwiazanie.
Sam sie zreszta zastanawiam nad czyms takim, bo wlasnie buduje pomieszczenie gospodarcze (oprocz domu) w konstrukcji metalowej i z blachy.

marcinpolniak
Posty: 2
Rejestracja: ndz 01 cze, 2008

Postautor: marcinpolniak » pn 02 cze, 2008

folia wiatroizolacyjna na płytę osb? jak tak to czym ją przymocować?

alek
Posty: 712
Rejestracja: pt 14 wrz, 2007

Postautor: alek » pn 02 cze, 2008

Nadruki na wiatroizolacji w strone montujacego i zszywki.
Ja sie nie upieram, ze to jest idealne rozwiazanie, ale byl taki watek i tak odpowiadali bardziej doswiadczeni - to jest do odszukania i mozesz sprobowac przez Szukaj odnalezc te posty na forum.
Na to (co powyzej) styropian - cienka warstwa oraz mocowanie kolkami, tyle ze trzeba je adaptowac do sciany metalowej, na to chyba siatka plus tynk.
Pozdrawiam

Nestor
Posty: 15
Rejestracja: ndz 18 maja, 2008
Lokalizacja: Cieszyn

Postautor: Nestor » pt 01 sie, 2008

Wiemy już, że najczęściej stosowane połączenie to OSB/3 12mm na konstrukcji w rozstawie osiowym co 60cm.
Spotkałem się jednak z opinią wykonawcy, gdzie twierdzi, że przy wymiarach OSB 125cm/250cm rozstaw co 60cm będzie powodował konieczność docinania OSB a co za tym idzie duże straty. Stąd jego sugestia aby układać konstrukcję w osi co 62,5cm.
Czy będzie to prawidłowo? Czy nie osłabi konstrukcji?

Marcin L
Posty: 1350
Rejestracja: sob 26 mar, 2005
Lokalizacja: z Polski

Postautor: Marcin L » pt 01 sie, 2008

Rozstaw osiowy elementow konstrukcyjnych w budownictwie szkieletowym to 40 lub 60 cm i nienalezy tego z mieniac- gdzyz np plyta gipsowa ma 120 cm szerokosci co stanowi wielokrotnosc modulu 40 lub 60 wiec lepiej odcinac- :idea: pozdrawiam

Nestor
Posty: 15
Rejestracja: ndz 18 maja, 2008
Lokalizacja: Cieszyn

Postautor: Nestor » sob 02 sie, 2008

To też były moje argumenty. Tymczasem z jaką odpowiedzią się spotkałem?
Rozstaw osiowy co 60 to 56cm w świetle - ciężko będzie wełnę upchnąć lub będzie ją trzeba docinać. Przy 62,5 w świetle pozostaje 58,5cm czyli te 1,5cm wełna śmiało się podda.
Płyta KG ponoć może być montowana na stelażu poziomym lub pionowym zamocowanym do rygli. Rygle mam co 80cm a więc od dołu: podwalina, 2 rygle, belka górna - razem 4 punkty podparcia.(w projekcie mam na ruszcie)
Dlatego właśnie zapytałem o obciążenia konstrukcyjne. :roll:

Marcin L
Posty: 1350
Rejestracja: sob 26 mar, 2005
Lokalizacja: z Polski

Postautor: Marcin L » sob 02 sie, 2008

:idea: nie kombinowal bym ze zmiana rozstawow slupkow, beda pozniej problemy z montazem K-G a przy zlym jej zamontowaniu powstana pekniecia i na nic zdadza sie specjalne masy szpachlowe i tasmu do spoinowania plyt.Welne mozna zaciac ze skosa(w kliny) i odpady beda minimalne upychanie izolacji tez niejest dobrym rozwiazaniem poniewaz to powietrze zawarte pomiedzy wloknami jest izolatorem a nie same wlokna welny mineralnej.Zmiana rozstawu belek wplynie tez na wytrzymalosc konstrukcji.
:idea:

Rebelia
Posty: 26
Rejestracja: śr 12 lis, 2008

Postautor: Rebelia » śr 19 lis, 2008

Wojciech Nitka pisze:Powszechnie na poszycie zewnętrzne stosuje się płytę OSB/3 grub. 12 mm. Płytę o tej grubości stosuje się przy osiowym rozstawie słupków do 60 cm.
Projektuąc płytę grubości 18 mm, być może projektant uwzględnia większy rozstaw słupków?

Jeżeli osiowy rozstaw słupków nie jest większy niż 60 cm - nie ma potrzeby stosowania na poszycie zewnętrzne ścian płyty OSB/3 grubszej niż 12 mm.

Jak konkretnie powinien wyglądać przekrój takiej ściany - z ociepleniem (wewnętrznym i zewnętrznym)? wełna folia styropian jakie grubości - jaka kolejność?
Czy płytę o takiej gubości można też zastosować na dach?

Awatar użytkownika
greg30
Posty: 71
Rejestracja: pt 01 cze, 2007
Lokalizacja: Gdansk

Postautor: greg30 » czw 27 lis, 2008

Rebelia pisze:Jak konkretnie powinien wyglądać przekrój takiej ściany - z ociepleniem (wewnętrznym i zewnętrznym)? wełna folia styropian jakie grubości - jaka kolejność?
Czy płytę o takiej gubości można też zastosować na dach?

A moze warto najpierw poczytac a pozniej zadawac pytania, jesli nie znajdzie sie odpowiedzi?
Prosze tutaj masz wszystko napisane :!:
SZCZEGOLY
"Tylko te drzwi pozostaną zamknięte, do których nie pukałeś."

Rebelia
Posty: 26
Rejestracja: śr 12 lis, 2008

Postautor: Rebelia » pt 28 lis, 2008

no tak widziałam wcześniej - to jest kolejność - owszem, ale jeśli ktoś nie ma projektu - bo sam tworzy - to pyta fachowców jakie grubości w naszym pięknym Polskim kraju przy kostrukcji i ścianach z płyty OSB3 12?