Witam
Mam pytanie dotyczące oparcia belek stropowych i podciągów na wewnętrznej ścianie murowanej. Otóż gdzieś widziałem zdjęcie (może nawet na tym forum) jak do ściany murowanej na jej całej długości zamocowano na śruby belkę i dopiero do tej belki mocowano belki stropowe za pomocą elementów stalowych. Ja również mam zamiar oprzeć belki stropowe i podciągi na ścianie murowanej wew. za pomocą elementów stalowych (siodełka). Zastanawia mnie tylko po co stosować tą belkę wzdłuż całej ściany murowanej? Gdyby to była ściana zew. to może i byłby sens by odseparować beki stropowe bezpośrednio od ściany murowanej ale czy dla wew. też jest to konieczne?
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam


Wojciech Nitka
Posts: 3841
Joined: Thu 19 Aug, 2004
Location: Gdańsk
Contact:

Post by Wojciech Nitka » Sun 10 Oct, 2010

Sądzę, że wystarczy jak odizolujesz drewnianą belkę stopową od muru ścianki wewnętrznej, np. stosując papę izolacyjną. Stosowanie dodatkowej belki wzdłuż muru nie ma żadnego uzasadnienia.
Pamiętaj, by na belki, celem zwiększenia izolacyjności akustycznej stropu, pod poszycie stropu, stosować taśmy akustyczne.

sokmarcin
Posts: 66
Joined: Mon 18 Jun, 2007

Post by sokmarcin » Mon 11 Oct, 2010

Też tak myślałem. Bardzo dziękuję za odpowiedź