gotowe wiązary a strop
gotowe wiązary a strop
Witam. Chciałbym w moim domu zastosować wiązary dachowe, konstrukcyjnie wyliczone zostały co 60cm. Czy przy takim rozstawie nie bede miał problemow ze stropem (poddasze użytkowe bez łazienki).
Re: gotowe wiązary a strop
A maja wiązary do stropu? Bo nie bardzo rozumie.Tomek1702 wrote:Witam. Chciałbym w moim domu zastosować wiązary dachowe, konstrukcyjnie wyliczone zostały co 60cm. Czy przy takim rozstawie nie bede miał problemow ze stropem (poddasze użytkowe bez łazienki).
-
- Posts: 1601
- Joined: Sun 21 Aug, 2005
- Location: Siedlce
- Contact:
-
- Posts: 723
- Joined: Fri 02 Mar, 2007
- Location: Floryda/Poznan
To musi byc koniecznie w projekcie i wymaga wlasciwego zaprojektowania takich wiazarow. Rozstaw 60cm jest typowy. Sposob lacznia elementow wiazarow pozostaw jednak producentowi. Dostawcy systemow takich jak Mitek lub Alpine stosuja plytki kolczaste. Ale nie sa to jedyne sposoby choc obecnie najczesciej stosowane. Plytki wymagaja jednak okresowych inspekcji w rejonie calego dachu ze wzgledu na sezonowa prace/ruchy drewna i laczenia przy pomocy plytek kolczastych sa szczegolnie podatne w miare uplywu czasu. Niestety niewielu o tym wie. PozdrawiamTomek1702 wrote:Chciałbym w moim domu zastosować wiązary dachowe, konstrukcyjnie wyliczone zostały co 60cm. Czy przy takim rozstawie nie bede miał problemow ze stropem
Class-1 License, Building Construction (Comercial & Residential), St.Johns Co, Florida (USA)
Class-2 License, Carpentry (Structural, Rough/Frame & Finish), St.Johns Co, Florida (USA)
NAHB (National Association of Home Builders)
obecnie: Poznań, PL
Class-2 License, Carpentry (Structural, Rough/Frame & Finish), St.Johns Co, Florida (USA)
NAHB (National Association of Home Builders)
obecnie: Poznań, PL
wiazary bedą wykonane zgodnie z obliczeniami konstrukcyjnymi i projektem dla poddasza użytkowego, przez producenta wiazarów. Martwi mnie tylko ta odległość 60cm jeżeli chodzi o strop (wykonując strop drewniany tradycyjnie zastosowałbym bym odległość max 40cm). Czekam na dalsze opinie a za te już wystawione dziękuje.
-
- Posts: 723
- Joined: Fri 02 Mar, 2007
- Location: Floryda/Poznan
Na jakiej podstwie uzylbys rozstawu 40cm? Czy masz wlasciwa wiedze na ten temat, zwlaszcza w zakresie projektowym i obliczen, czy moze tylko 40cm lepej brzmi i to wszystko?
Jaka jest strzalka ugiecia dla tego stropu na poddaszu? Jakie zostaly przyjete obciazenia stale i zmienne? Jaki jest przekroj i dlugosc pasa dolnego w czesci na ktorym spoczywa poszycie dla stropu? Jaki typ ogrzewania bedzie na poddaszu? Jakiego typu materialy na podloge zamierzasz uzyc?
Jaka jest strzalka ugiecia dla tego stropu na poddaszu? Jakie zostaly przyjete obciazenia stale i zmienne? Jaki jest przekroj i dlugosc pasa dolnego w czesci na ktorym spoczywa poszycie dla stropu? Jaki typ ogrzewania bedzie na poddaszu? Jakiego typu materialy na podloge zamierzasz uzyc?
Class-1 License, Building Construction (Comercial & Residential), St.Johns Co, Florida (USA)
Class-2 License, Carpentry (Structural, Rough/Frame & Finish), St.Johns Co, Florida (USA)
NAHB (National Association of Home Builders)
obecnie: Poznań, PL
Class-2 License, Carpentry (Structural, Rough/Frame & Finish), St.Johns Co, Florida (USA)
NAHB (National Association of Home Builders)
obecnie: Poznań, PL
wiedzy nie mam ogromnej ale nie jestem też zielony w tych sprawach. mam projekt domu w którym jest tradycyjny strop drewniany i max rozstaw to 40cm a nad salonem nawet 25cm. Wiem że wszystko zależy od wielu czynników. Chce zastosowac wiązary ponieważ wydają mi sie lepsze jezeli chodzi o więżbę. Konstruktor wyliczył mi taki rozstaw wiazarów biorac pod uwagę wszystkie czynniki. Powinienem mu zaufać i sie nie martwić ale po to jest forum żeby pytać innych o opinie. dodam że projektant mojego domu zezwolił na zmiane więzby na wiązary. Nie oczekuje oceniania mnie tylko stropu w rozstawie co 60cm dziekuje
-
- Posts: 1601
- Joined: Sun 21 Aug, 2005
- Location: Siedlce
- Contact:
Fajnie że o tym wspomniałeś, bo większość inspektorów i kierowników budów ślepo wierzy w ich trwałość. Pytanie do rozważenia dla inwestorów - jak to sprawdzić, gdy wiązary są obudowane?Greg Olchawski wrote:Plytki wymagaja jednak okresowych inspekcji w rejonie calego dachu ze wzgledu na sezonowa prace/ruchy drewna i laczenia przy pomocy plytek kolczastych sa szczegolnie podatne w miare uplywu czasu. Niestety niewielu o tym wie.
-
- Posts: 723
- Joined: Fri 02 Mar, 2007
- Location: Floryda/Poznan
Nie oceniam Ciebie tylko zadaje pytanie na jakiej podstawie praktycznie kwestionujesz obliczenia inzyniera? Jak wczesniej juz napisalem, rozstaw 60cm jest TYPOWY i w to ze jest inny od zwyklych belek stropowych w Twoim projekcie nie znaczy ze cos jest nie tak. Byc moze to Twoje pozostale stropy zostaly przeprojektowane?Tomek1702 wrote:wiedzy nie mam ogromnej ale nie jestem też zielony w tych sprawach. mam projekt domu w którym jest tradycyjny strop drewniany i max rozstaw to 40cm a nad salonem nawet 25cm. Wiem że wszystko zależy od wielu czynników. Chce zastosowac wiązary ponieważ wydają mi sie lepsze jezeli chodzi o więżbę. Konstruktor wyliczył mi taki rozstaw wiazarów biorac pod uwagę wszystkie czynniki. Powinienem mu zaufać i sie nie martwić ale po to jest forum żeby pytać innych o opinie. dodam że projektant mojego domu zezwolił na zmiane więzby na wiązary. Nie oczekuje oceniania mnie tylko stropu w rozstawie co 60cm dziekuje
Sam fakt ze rozstaw belek ma 25cm czy 40cm jeszcze nic nie mowi. Rownie wazny jest przekroj tych elementow. Mozna bowiem miec rozstaw 25cm i nadal zbyt slaby strop!
Na forum jest tylko kilka osob ktore mogla wyrazic generalna opinie na ten temat, jednak zaden z nas bedac przy zdrowych zmyslach nie bedzie kwestionowal wyliczen Twojego inzyniera nie posiadajac wlasnych kontra obliczen. A do tego potrzeba by bardzo wielu danych ktorych nie podajesz. Pozdrawiam
Class-1 License, Building Construction (Comercial & Residential), St.Johns Co, Florida (USA)
Class-2 License, Carpentry (Structural, Rough/Frame & Finish), St.Johns Co, Florida (USA)
NAHB (National Association of Home Builders)
obecnie: Poznań, PL
Class-2 License, Carpentry (Structural, Rough/Frame & Finish), St.Johns Co, Florida (USA)
NAHB (National Association of Home Builders)
obecnie: Poznań, PL
-
- Posts: 723
- Joined: Fri 02 Mar, 2007
- Location: Floryda/Poznan
Jest na to kilka sposobow o ktorych nie bede tu wspominal, bowiem generalna zasada w przypadku strukturalnych elementow jak wiazary jest koniecznosc skontaktowania sie z dostawca takiego produktu i tam szukanie porady co z takim fantem zrobic.Marcin L wrote:No i teraz nasuwa mi sie pytanie...??? Po 10 latach jednak te plytki kolczaste sie poluzowaly i co wtedy? Zmiana dachu? Totalny remont?
Moge za to powiedziec cos co bardziej przyda Ci sie jako wykonawcy:
-upewnij sie ze drewno ktore wykorzystano do budowy wiazarow jest o jak najmniejszej wilgotnosci.
-bezapelacyjnie przestrzegaj wszystkich regul jak instalowac i obchodzic sie z wiazarami.
Bardzo wiele problemow z wiazarami wynika wlasnie z nieprzestrzegania w/w zasad.
Class-1 License, Building Construction (Comercial & Residential), St.Johns Co, Florida (USA)
Class-2 License, Carpentry (Structural, Rough/Frame & Finish), St.Johns Co, Florida (USA)
NAHB (National Association of Home Builders)
obecnie: Poznań, PL
Class-2 License, Carpentry (Structural, Rough/Frame & Finish), St.Johns Co, Florida (USA)
NAHB (National Association of Home Builders)
obecnie: Poznań, PL
-
- Posts: 1601
- Joined: Sun 21 Aug, 2005
- Location: Siedlce
- Contact:
To większy problem niż się wydaje. Zapytaj ekipy (pracowników) wykonujących poszycia dachów na dużych obiektach z wiązarami jak sobie radzą z ułożeniem gdy wszystko się rusza podczas prac pomimo stężeń wykonanych zgodnie (chyba) z projektem.Marcin L wrote:No i teraz nasuwa mi sie pytanie...??? Po 10 latach jednak te plytki kolczaste sie poluzowaly i co wtedy? Zmiana dachu? Totalny remont?