Punkt rosy w konstrukcji ściany
Punkt rosy w konstrukcji ściany
Witam,
Proszę o opinię czy ściana wg. opisu poniżej jest wykonana prawidłowo?
Warstwy od wewnątrz:
- płyta g.k
- paroizolacja
- wełna 15 cm w konstrukcji 15 cm
- płyta OSB 12 mm
- wiatroizolacja
- wełna mineralna 50 mm
- siatka+klej
Wentylacja grawitacyjna.
Ściana jest już wykonana, ale zastanawiam się czy przy takim układzie warstw grubość wełny elewacyjnej nie powinna być grubsza ze względu na punkt rosy, który w pewnych warunkach może wypadać za płytą OSB lub na niej?
Czy warto dokładać dodatkową warstwę wełny (tynku jeszcze nie ma)?
Czy ilość wody, która może się wykroplić w środku ściany jest niebezpieczna dla konstrukcji lub poszycia ściany?
Proszę o opinię czy ściana wg. opisu poniżej jest wykonana prawidłowo?
Warstwy od wewnątrz:
- płyta g.k
- paroizolacja
- wełna 15 cm w konstrukcji 15 cm
- płyta OSB 12 mm
- wiatroizolacja
- wełna mineralna 50 mm
- siatka+klej
Wentylacja grawitacyjna.
Ściana jest już wykonana, ale zastanawiam się czy przy takim układzie warstw grubość wełny elewacyjnej nie powinna być grubsza ze względu na punkt rosy, który w pewnych warunkach może wypadać za płytą OSB lub na niej?
Czy warto dokładać dodatkową warstwę wełny (tynku jeszcze nie ma)?
Czy ilość wody, która może się wykroplić w środku ściany jest niebezpieczna dla konstrukcji lub poszycia ściany?
-
- Posts: 3841
- Joined: Thu 19 Aug, 2004
- Location: Gdańsk
- Contact:
Re: Punkt rosy w konstrukcji ściany
By dokładnie policzyć czy występuje wykroplenie pary wodne w ścianie, niezbędne są szczegółowe informacje dotyczące materiałów budowlanych - grubość zastosowanych materiałów oraz ich współczynnika lambda - obliczeniowa wartość przewodności cieplnej.
Możesz samemu wykonać obliczenia przy zastosowaniu programów Isover'a - http://www.isover.pl/Dla-projektantow/K ... projektowe lub Rockwool'a - http://www.rockwool.pl/ocieplenie-domu? ... oCi7zw_wcB
Powodzenia
Możesz samemu wykonać obliczenia przy zastosowaniu programów Isover'a - http://www.isover.pl/Dla-projektantow/K ... projektowe lub Rockwool'a - http://www.rockwool.pl/ocieplenie-domu? ... oCi7zw_wcB
Powodzenia
Re: Punkt rosy w konstrukcji ściany
Dziękuję za odpowiedź.
Sprawdziłem w programie Isovera i okazuje się, że :
"Typ przegrody:
Konstrukcja jest wolna od wewnętrznej kondensacji.
Nie przewiduje się kondensacji na żadnej powierzchni w ciągu roku."
Sprawdziłem w programie Isovera i okazuje się, że :
"Typ przegrody:
Konstrukcja jest wolna od wewnętrznej kondensacji.
Nie przewiduje się kondensacji na żadnej powierzchni w ciągu roku."
Re: Punkt rosy w konstrukcji ściany
Radzę sprawdzić wykraplanie pary w miejscach mostków cieplnych - co nie będzie już takie proste. Właściwie dlaczego sam to robisz? To o czym piszemy jest obowiązkowym elementem projektu.
Przy okazji - nie dawaj wełny na elewacji na wysokości mniejszej niż 40 cm od terenu, tarasu, balkonu itp. Pod oknami też bym się zastanowił.
Przy okazji - nie dawaj wełny na elewacji na wysokości mniejszej niż 40 cm od terenu, tarasu, balkonu itp. Pod oknami też bym się zastanowił.
Re: Punkt rosy w konstrukcji ściany
Dzień dobry
Proszę o pomoc. W ścianie, którą zaprojektowałem punkt rosy wypada zawsze na płycie OSB (niezależnie czy dodam np. 10cm styropianu od zewnątrz). Poniżej wykresy:
- dla sytuacji bez styropianu
http://zapodaj.net/15b21a837911a.jpg.html
- dla sytuacji z 10 cm styropianu
http://zapodaj.net/07dd4be17d05a.jpg.html
Co zrobić, żeby się pozbyć zawilgocenia płyty OSB?
Proszę o pomoc. W ścianie, którą zaprojektowałem punkt rosy wypada zawsze na płycie OSB (niezależnie czy dodam np. 10cm styropianu od zewnątrz). Poniżej wykresy:
- dla sytuacji bez styropianu
http://zapodaj.net/15b21a837911a.jpg.html
- dla sytuacji z 10 cm styropianu
http://zapodaj.net/07dd4be17d05a.jpg.html
Co zrobić, żeby się pozbyć zawilgocenia płyty OSB?
Re: Punkt rosy w konstrukcji ściany
W kalkulatorze Rockwool bardzo podobna ściana (wersja bez styropianu) wychodzi poprawnie. Może wymień tą membranę "inteligentną" na zwykłą folie PE 0,15mm.
- Attachments
-
- sciana.jpg
- (86.13 KiB) Not downloaded yet
Re: Punkt rosy w konstrukcji ściany
Załączniki
- Attachments
-
- sciana3.jpg
- Ocena cieplno-wilgotnościowych właściwości przegrody
- (101.99 KiB) Not downloaded yet
-
- sciana2.jpg
- Miesięczne strumienie kondensacji i akumulacja wewnątrz przegrody
- (94.92 KiB) Not downloaded yet
Re: Punkt rosy w konstrukcji ściany
A dla jakich temperatur wew i zew. i przy jakich wilgotnościach były robione te obliczenia? W tym kalulatorze u-wert. jak wprowadzam 25cm wełny (wg Twojego przykładu), nadał woda kondensuje się na płycie OSB.
A tak na marginesie, w Twoim przykładzie jest błąd bo od zew. nie stosuje się paro-, ale wiatroizolację, więc generalnie woda by chętnie penetrowała Twoją ścianę. Wiem, że dla obliczeń to bez znaczenia.
A tak na marginesie, w Twoim przykładzie jest błąd bo od zew. nie stosuje się paro-, ale wiatroizolację, więc generalnie woda by chętnie penetrowała Twoją ścianę. Wiem, że dla obliczeń to bez znaczenia.
Re: Punkt rosy w konstrukcji ściany
Chociaż, akurat jak teraz widzę w tym moim kalkulatorze robi różnicę czy daje się jako zew. warstwę wiatro-czy paro izolację. Przy paro- z OSB już kapie woda.
(przy okazji.. jak tu się załącza zdjęcia, żeby nie szło to przez jakiś zewnętrzny serwer, ale tak jak u Pani/Pana?)
(przy okazji.. jak tu się załącza zdjęcia, żeby nie szło to przez jakiś zewnętrzny serwer, ale tak jak u Pani/Pana?)
Re: Punkt rosy w konstrukcji ściany
W tym kalkulatorze na początku obliczeń wybiera się strefę klimatyczną (wybrałem obowiązującą dla mojego regionu - podkarpacie 3b). Temperatura po stronie wewnętrznej 20st celcjusza. W warunkach wilgotnościowych zaznaczyłem "Mieszkania z małą liczbą mieszkańców". Co do błędu to zaznaczyłem membranę paro przepuszczalną sd=0,2m ponieważ nie ma w tym kalkulatorze czegoś takiego jak wiatroizolacja, a że wiatroizolacja jest membraną paro-przepuszczalną to wybrałem jak wybrałem. Tyvek Housewrap ma paro przepuszczalność 0,01 więc jeżeli dobrze to rozumiem po zastosowaniu takiej membrany warunki były by jeszcze bardziej korzystne.
Jeżeli zamienię membrany miejscami czyli od strony wewnętrznej dam membranę o większym stopniu paro przepuszczalności to otrzymuję wyniki podobne do twoich czyli skraplanie na płycie OSB w miesiącach zimowych. Stąd moja sugestia o wymianę tej folii "inteligentnej" na zwykłą. Może to być produkt przystosowany do klimatu Holenderskiego gdzie zimy są łagodniejsze od naszych. Zmiana grubości wełny na 15 cm nie wiele zmienia, przegroda jest nadal poprawna.
Jeżeli coś bardzo namieszałem to Najwyższych proszę o sprostowanie.
Załączniki, poniżej okienka do redagowania wiadomości masz dwie zakładki "Opcje" i "Dodaj załącznik" . Trzeba wybrać "Dodaj załącznik" dalej sobie poradzisz.
Żeby być Panem trzeba mieć wygląd i pieniądze, ja nie mam pieniędzy wiedz śmiało możesz pomijać te "tytuły" .
Jeżeli zamienię membrany miejscami czyli od strony wewnętrznej dam membranę o większym stopniu paro przepuszczalności to otrzymuję wyniki podobne do twoich czyli skraplanie na płycie OSB w miesiącach zimowych. Stąd moja sugestia o wymianę tej folii "inteligentnej" na zwykłą. Może to być produkt przystosowany do klimatu Holenderskiego gdzie zimy są łagodniejsze od naszych. Zmiana grubości wełny na 15 cm nie wiele zmienia, przegroda jest nadal poprawna.
Jeżeli coś bardzo namieszałem to Najwyższych proszę o sprostowanie.
Załączniki, poniżej okienka do redagowania wiadomości masz dwie zakładki "Opcje" i "Dodaj załącznik" . Trzeba wybrać "Dodaj załącznik" dalej sobie poradzisz.
Żeby być Panem trzeba mieć wygląd i pieniądze, ja nie mam pieniędzy wiedz śmiało możesz pomijać te "tytuły" .
Re: Punkt rosy w konstrukcji ściany
Dziękuję za odpowiedź. Po sprawdzeniu paru materiałów, dochodzę do wniosku, że wszystko zależy od użytej paroizolacji od wewnątrz pomieszczenia. Udało mi się stworzyć taką przegrodę, która jest sucha - przy paroizolacji na poziomie sd=50. Pytanie czy takie paroizolacje istnieją (wartości sd sam wprowadzałem, w spisie materiałów max. było sd=10). W załączniku moje wyniki dla paroizolacji sd=45 - taka przegroda schnie 1 dzień.
- Attachments
-
- STYRO-PARO.JPG
- (123.98 KiB) Not downloaded yet
-
- Posts: 3841
- Joined: Thu 19 Aug, 2004
- Location: Gdańsk
- Contact:
Re: Punkt rosy w konstrukcji ściany
Wejdź na stronę - http://www.isover.pl/Nasza-oferta/Stopa ... izolacyjnaOdul wrote:Pytanie czy takie paroizolacje istnieją (wartości sd sam wprowadzałem, w spisie materiałów max. było sd=10).
Stopair - przenikanie pary wodnej (wg PN-EN1931): Sd>100m
Re: Punkt rosy w konstrukcji ściany
Bardzo dziękuję za pomoc. Teraz mamy jasność.