Przybudówka - rozstaw słupków

Posted: Tue 12 May, 2015
by woomaa
Dom już stoi, zabrałem się za projekt przybudówki w której będzie mały warsztat i suszarnia na pranie zimą - mniej więcej 5x3m. Wysoka 2,3 - 3,3 żeby dach miał spadek. Standardowe rozmieszczenie słupków to max 60cm - zastanawiam się czy mogę dać szerzej tak koło metra? Będzie to tylko konstrukcja obita z jednej strony MFP. Na tym lekki dach z blachy. Krokwie w rozstawie co 60cm, 23cm szerokie. Można tak pokombinować? Czy słupek musi być pod krokwią i w module 60cm? Nie chodzi mi o wiedzę z książki tylko o doświadczenie.

Re: Przybudówka - rozstaw słupków

Posted: Tue 12 May, 2015
by Wojciech Nitka
woomaa, jesteś "starym forowiczem". Zatem skąd to pytanie?
Temat rozstawu osiowego słupków aż do 100 cm powinien rozstrzygnąć projektant-konstruktor, uwzględniając między innymi obciążenia wiatrem czy śniegiem.
Wraz z osiowym rozstawem słupów rośnie grubość płyty poszycia. Zatem proponuję zwrócić się do producenta płyty wiórowej o ustalenie grubości płyty na poszycie ścian przy rozstawie słupków ok. 1,00 m.

Re: Przybudówka - rozstaw słupków

Posted: Fri 17 Jul, 2015
by woomaa
Zapytałem tutaj, bo nie będę do prostej przybudówki, takiej wiaty, wołał konstruktora. Koszt jego pracy to pewnie będzie więcej niż zakup drewna, którego mi brakuje. Zostało mi z budowy trochę belek i myślałem, że może uda się zrobić bez dokupowania.

Dziś w końcu policzyłem wszystko we własnym projekcie i okazuje się, że dokupić muszę drewna za 300 zł, no to nie będę ameryki wymyślał tylko dam co 60 i płytę 12 jak na domu.