Dziś był test ciśnieniowy instalacji hydraulicznej - znalazła się dziurka, ale już wszystko ok. Dekarze kończą układać dach. Przyjechali Panowie z agencji ochrony i zainstalowali całą instalacje - już działa
Co więcej pisać pozostaje mi tylko wkleić zdjęcia, na których można wszystko zobaczyć. W dniu 02.12.11 będzie robione badanie kamerą termowizyjną i test szczelności budynku. Wyniki oczywiście przedstawie
Co więcej pisać pozostaje mi tylko wkleić zdjęcia, na których można wszystko zobaczyć. W dniu 02.12.11 będzie robione badanie kamerą termowizyjną i test szczelności budynku. Wyniki oczywiście przedstawie
-
- Posts: 187
- Joined: Wed 16 Feb, 2011
- Location: Warszwa
agatka56, nic nie pisze bo jak narazie robota stanęła. Czekam na dokończenie instalacji elektrycznej i hydraulicznej. Wykonawca poprosił o przesunięcie badań szczelnośc, bo budynek jest niegotowy.
W tym tygodniu mają pojawić się elektryk i hydraulik, żeby dokończyć instalace. Następnie ma przyjechać ekipa, która wykona poprawki a co za tym idzie przygotuje dom do badań.
Może Pani przyjechać obejrzeć domek i wówczas odp na pytania oraz pokarzę na jakim etapie stoi budowa i co jest do zrobienia. To jest kontakt do mnie 606 250 464.
W tym tygodniu mają pojawić się elektryk i hydraulik, żeby dokończyć instalace. Następnie ma przyjechać ekipa, która wykona poprawki a co za tym idzie przygotuje dom do badań.
Może Pani przyjechać obejrzeć domek i wówczas odp na pytania oraz pokarzę na jakim etapie stoi budowa i co jest do zrobienia. To jest kontakt do mnie 606 250 464.
Domek zapowiada się ładny - gratuluję. Mam tylko małą uwagę praktyczną. Jeśli dobrze zauważyłem to przy drzwiach tarasowych założone są plastikowe parapety - polecam od razu zmienić na coś mocniejszego (np. granitowe) bo po kilku nadepnięciach w butach na nie, nie będą za ładne i trwałe. Wbrew pozorom taki parapet granitowy nie będzie drogi.
-
- Posts: 187
- Joined: Wed 16 Feb, 2011
- Location: Warszwa
-
- Posts: 187
- Joined: Wed 16 Feb, 2011
- Location: Warszwa
Witam,
Na dzień dzisiejszy mogę napisać, że z prac wykonanych na mojej budowie jestem zadowolony.
Proszę to kolejne zdjęcia z placu boju
obsadzanie drzwi wejściowych,
instalacja wentylacji,
zaizolowanie wszystkich okien w domu taśmą SIGA
mój nie do końca przemyślany pomysł z sufitem na poddaszu wraca do pierwotnej wersji...
zabezpieczenie łączeń ścian z płytą fundamentową (folią w płynie)
Na dzień dzisiejszy mogę napisać, że z prac wykonanych na mojej budowie jestem zadowolony.
Proszę to kolejne zdjęcia z placu boju
obsadzanie drzwi wejściowych,
instalacja wentylacji,
zaizolowanie wszystkich okien w domu taśmą SIGA
mój nie do końca przemyślany pomysł z sufitem na poddaszu wraca do pierwotnej wersji...
zabezpieczenie łączeń ścian z płytą fundamentową (folią w płynie)
-
- Posts: 187
- Joined: Wed 16 Feb, 2011
- Location: Warszwa
-
- Posts: 187
- Joined: Wed 16 Feb, 2011
- Location: Warszwa
-
- Posts: 187
- Joined: Wed 16 Feb, 2011
- Location: Warszwa
Marcin taka refleksja, co do twojej wypowiedzi. Jak jest dom postawiony zgodnie ze sztuką budowlaną to z paczki czy z rączki i tak nas przeżyje.Marcin L wrote:Fajnie,choc dom z paczki nigdy nie bedzie sie rownal solidnej konstrukcji coesielskiej wykonanej na miejscu budowy-ale to jest tylko moje zdanie.
-
- Posts: 187
- Joined: Wed 16 Feb, 2011
- Location: Warszwa
-
- Posts: 187
- Joined: Wed 16 Feb, 2011
- Location: Warszwa
-
- Posts: 187
- Joined: Wed 16 Feb, 2011
- Location: Warszwa
-
- Posts: 187
- Joined: Wed 16 Feb, 2011
- Location: Warszwa
-
- Posts: 187
- Joined: Wed 16 Feb, 2011
- Location: Warszwa
Po krótkiej przerwie w pisaniu nadrabiam zaległości.
Niestety przerabiam wentylacje grawitacyjną, ponieważ nie zdaje egzaminu. Powietrze dmucha do środka przez anemostaty.
Moim zdaniem nie do końca poprawnie wykonana, ale to zostawiam znawcom wentylacji. Teraz jestem na etapie zakładania wentylacji mechanicznej poniekąd przez niezbyt dobrze działającą wentylację grawitacyjną ale również dlatego , iż mój dom jest bardzo szczelny (ponad normę w tej technologii: 1,20h) co wynika z wykonanego badania szczelności.
Szczelność jak już wspomniałem wyszła b.dobrze, mostki termiczne też pozytywnie pomijając kilka miejsc na strychu. Do dalszych badań została wykorzystana kamera termowizyjna.
Firma wykonująca (W-ART Z siedzibą w Olsztynie) napisała: „Najwieksze niejednorodności w rozkładzie temperatur (termogramy 5-11) zaobserwowano w narożach połaci dachowej (kalenica oraz oparcie na murze). Mostki termiczne występujące w narożach są konsekwencją wybranej technologii stawiania budynków. Stwierdzono, że mostki w narożach są jednocześnie punktami filtracji powietrza. Niejednorodność widoczna na termogramie 1 występuje na styku konstrukcji nadziemia z płytą fundamentową. Widoczny kontrast jest wzmocniony przez różnicę w emisyjności materiałów występujących w styku. Termogram 12 wykonany został w łazience na poddaszu. Widoczny mostek cieplny jest efektem braku ciągłości izolacji cieplnej oraz szczeliną powietrzną.”
Wykonawca zapewnił, iż poprawi nieścisłości na styku konstrukcji na wiosnę przy wykańczaniu elewacji. Uchybienia wewnątrz zostały po części naprawione.
Niestety przerabiam wentylacje grawitacyjną, ponieważ nie zdaje egzaminu. Powietrze dmucha do środka przez anemostaty.
Moim zdaniem nie do końca poprawnie wykonana, ale to zostawiam znawcom wentylacji. Teraz jestem na etapie zakładania wentylacji mechanicznej poniekąd przez niezbyt dobrze działającą wentylację grawitacyjną ale również dlatego , iż mój dom jest bardzo szczelny (ponad normę w tej technologii: 1,20h) co wynika z wykonanego badania szczelności.
Szczelność jak już wspomniałem wyszła b.dobrze, mostki termiczne też pozytywnie pomijając kilka miejsc na strychu. Do dalszych badań została wykorzystana kamera termowizyjna.
Firma wykonująca (W-ART Z siedzibą w Olsztynie) napisała: „Najwieksze niejednorodności w rozkładzie temperatur (termogramy 5-11) zaobserwowano w narożach połaci dachowej (kalenica oraz oparcie na murze). Mostki termiczne występujące w narożach są konsekwencją wybranej technologii stawiania budynków. Stwierdzono, że mostki w narożach są jednocześnie punktami filtracji powietrza. Niejednorodność widoczna na termogramie 1 występuje na styku konstrukcji nadziemia z płytą fundamentową. Widoczny kontrast jest wzmocniony przez różnicę w emisyjności materiałów występujących w styku. Termogram 12 wykonany został w łazience na poddaszu. Widoczny mostek cieplny jest efektem braku ciągłości izolacji cieplnej oraz szczeliną powietrzną.”
Wykonawca zapewnił, iż poprawi nieścisłości na styku konstrukcji na wiosnę przy wykańczaniu elewacji. Uchybienia wewnątrz zostały po części naprawione.
-
- Posts: 187
- Joined: Wed 16 Feb, 2011
- Location: Warszwa
-
- Posts: 187
- Joined: Wed 16 Feb, 2011
- Location: Warszwa
-
- Posts: 187
- Joined: Wed 16 Feb, 2011
- Location: Warszwa
-
- Posts: 187
- Joined: Wed 16 Feb, 2011
- Location: Warszwa
-
- Posts: 187
- Joined: Wed 16 Feb, 2011
- Location: Warszwa
-
- Posts: 187
- Joined: Wed 16 Feb, 2011
- Location: Warszwa
-
- Posts: 187
- Joined: Wed 16 Feb, 2011
- Location: Warszwa
Budowa jak widzę wre.
Nie sądziłem, że zdjęcia z badań będą cieszyły się aż tak dużą popularnością
Próba zadymiania dowiodła, że budynek został wykonany dosyć szczelnie. Na załączonych termogramach widać pewne niejednorodności, niewielkie ale wynikające z przyjętego układu konstrukcyjnego budynku. Powinny zmniejszyć się po uszczelnieniu od zewnątrz podczas prac elewacyjnych.
Popieram pomysł zamiany systemu wentylacji z grawitacyjnego na mechaniczny. Przy tak dobrych parametrach wykonanego budynku wentylacja grawitacyjna nie będzie zdawała egzaminu.
Pozdrawiam i życzę dalszych sukcesów w budowie!
Piotr Kosiński
Nie sądziłem, że zdjęcia z badań będą cieszyły się aż tak dużą popularnością
Próba zadymiania dowiodła, że budynek został wykonany dosyć szczelnie. Na załączonych termogramach widać pewne niejednorodności, niewielkie ale wynikające z przyjętego układu konstrukcyjnego budynku. Powinny zmniejszyć się po uszczelnieniu od zewnątrz podczas prac elewacyjnych.
Popieram pomysł zamiany systemu wentylacji z grawitacyjnego na mechaniczny. Przy tak dobrych parametrach wykonanego budynku wentylacja grawitacyjna nie będzie zdawała egzaminu.
Pozdrawiam i życzę dalszych sukcesów w budowie!
Piotr Kosiński
-
- Posts: 187
- Joined: Wed 16 Feb, 2011
- Location: Warszwa
Krzyzowo i po skosie nawet ukladane ... "stara szkola" hmhhym.gladiator1111 wrote:Są to płyty Steico 19mm do wyciszenia stropu, ułożone krzyżowo na nich będe kłaść panele podłogowe
To jest bardzo dobre rozwiazanie robilem w ten sposob w Skandynawii i sam bylem zdziwiony w jakim stopniu to wyciszalo strop - do tego od spodu takie wieszaki podgiete niwelujace drgania na to 2 x gips i naprawde rewelacyjne wytlumienie sie osiagnie.
-